整个地暖在使用了三四年之后,最容易坏的部分就是分水器、电磁阀以及温控器。所以在这三点方面最好选择过硬的产品,我们做过的很多案例都是分水器方面引起的。
在分水器方面,我们建议选择品牌过硬的,预算可以在分水器上面稍有增加。分水器比较好的品牌如下:
卡莱菲、欧博诺、丹佛斯、瑞好、欧文托普等这些外资品牌。
这是前几天住苏州凯悦酒店的时候拍的,凯悦用的全是丹佛斯的控制面板:
本.jpg
国内的话做的好点的是曼瑞德。
现有煤气管路的尺寸:两用炉为了能烧出直接供应的热水,功率都做的比较大,最小的都有24千瓦的功率,考虑到A-rate锅炉的效率是90%,也就是说一个两用炉最少需要26.6kW的煤气供应量。这样如果是改系统,锅炉变大功率了,煤气管线也需要相应的增加尺寸,22mm是最少的了,有的甚至需要28mm直径的煤气管。如果是在房子的装修阶段,这都不是问题,铺设新的煤气管就行了。问题是如果只是改系统和换新锅炉,有很多时候条件限制,就不能升级到大的煤气管,或者工作量很大。
欧洲大部分国家规定锅炉必须由Gas Safe registered的资质人员安装,但也不能说有资质的工程师安装的锅炉就一定是合格的和安全的,也有很多锅炉是没有资质的施工队安装的。哪么怎么算有问题的锅炉安装?这不是个几句话能说全面的问题,这里只讲最常见的三点。
第一:风管flue的通道密封和出口位置。锅炉就是能够完全燃烧,也有一定量的一氧化碳作为燃烧产物产生。一氧化碳是剧毒的,需要全部排放到室外的大气里面,所以风管的连接一定要做到符合标准,不能在室内这段或者墙内的部分漏气,不然会把锅炉的燃烧产物漏向室内造成人员中毒。所以首先风管flue的连接一定要牢固,该上的螺丝一定要上,风管和墙壁之间的缝隙要用水泥等封上,让风管不能轻易移动。其次风管出口的位置也一定要遵循厂家和英国国家标准的要求,不能离窗户、门和通风口太近,防止毒气倒流进室内。
第二:供应锅炉的煤气管道的尺寸。从煤气表到锅炉之间的煤气管道尺寸一定要达到锅炉的最低要求。过去锅炉功率小用细管是可以的,现代锅炉,尤其是combi boilers,功率都在24kW以上,一般都需要22mm甚至28mm的粗煤气管。更换锅炉时候,经常看到很多人就直接用了原来的只适合小功率的15mm煤气管。如果煤气管不能提够锅炉正确燃烧需要的煤气量,锅炉的功率就不能完全发挥,更严重是会影响锅炉的燃烧,和影响室内其它煤气具的正常运行,造成不安全。煤气管线到底需要多粗要根据锅炉功率和管线长度来决定。正确的做法是需要计算好,不能不够尺寸影响锅炉燃烧,也不需要尺寸过大增加成本或者破坏原有的装修。考虑到各种影响因素后简化计算是:用22mm的煤气管,24kW的锅炉最长能跑到15米,31kW的锅炉最长还能跑8米,而37kW的锅炉最长能只跑5米。如果距离再长,就要加粗煤气管,全部或者部分用28mm的管线。
第三:Heating系统的清洗和加添加剂保护。更换锅炉和新安装锅炉时候,必须对全房heating管路系统进行清洗,这是锅炉厂家和英国国家标准的要求,也是锅炉长寿的必要条件,因为管路里面的杂质如果严重会影响锅炉的性能,甚至损坏锅炉,尤其是combi boilers。但是系统内部的水也没有必要绝对干净,这个方面也不要走极端,毕竟系统里的水就是个传热介质,平时不跟人接触,稍微脏点也不是个致命的问题,所以PowerFlush and MegnaClean也不是系统的必须。
锅炉安装完后,需要给系统里加添加剂保护。大约20英镑一升,加一次可以管多年。只要懂的原理,只要有责任心,安装师傅加添加剂是个很简单,成本也不高的工序。现实情况很遗憾的是锅炉系统有很多就是没有添加剂保护的,这样系统就可能不断在锈蚀,造成性能下降不说,还经常不必要地造成锅炉过早损坏。