昨天水电交底,发现了一些问题,主要集中在两个方面:空调和轨道射灯。
1)空调
我家是6台格力风管机,一台3P,两台2P,两台1.5P,一台1P。首先是线控开槽的问题,空调师傅说是这个应该是水电工开槽,水电工师傅说这个应该空调自己搞。双方都不肯妥协。我也不好说什么。反正,大不了加点钱,请水电工师傅帮忙开下算了。 其次是空调布线的问题,空调师傅说,考虑到检修和用电安全,每个空调单独布线,各自独立占用一个空开,这样一下子就占用了6个空开,意味着,我家要替换掉开发商留下的电箱。电工师傅觉得这样浪费,他的意识是就布两路6平方的线,两台2P的一路,另外4台一路,这样占用2个空开,我家的电箱就不用换了。后来,我了解了一下,觉得这样不好,特别是4台一路的,本身就有一个3p的空调,加上另外两个1.5P的,是不是压力太大了? 我的想法是:我家是两户打通的,单户的电箱肯定是不适用的,还是换了好,空调都单独走线,这样对以后的运行安全和设备检修都有好处。希望电工师傅能理解我的想法。
2)轨道灯
因为装修风格的原因,我需要在没有吊顶的情况下,使用轨道射灯,水电师傅一开始跟我说,这个很难搞,因为没有吊顶,线就不能在上面走,搞的我也是很沮丧,印象中,看了那么多轨道灯的效果图,人家似乎都是不做吊顶的,为什么,我家没有吊顶,就不好搞呢。后来,找了装修行业的朋友咨询,特别感谢万家的张总,百忙之中抽出时间給我解疑答惑,让我意识到,不做吊顶也是可以装轨道灯的,而且,大部分人家选择轨道灯,也是为了不作吊顶!张总告诉我,电线正常走地面,然后在墙壁开槽上去,只要在结构顶里面开一个小槽,只要把电线埋下去就可以,但是电线一定要用绝缘的网络管套起来就可以.要两根线的, 灯头线.2.5的线就可以了, 一个轨道一路线上去就可以了。那个绝缘管,叫黄腊管,亮光有卖的,不贵2-3元,根据长度,跟营业员一定要讲黄腊管,不然她不懂。
附上张总画的草图,电线好飘逸的有末有
今天,小黄总说元旦假期再来一次水电交底,把这些问题解决了,希望我能好运吧。昨日焦急了一晚上,今天发现鼻腔都是淤血,上火了。我这个急脾气,心里就不能搁事,唉,领导,来点清火的吧
[