板式换热器出现漏水是一个常见但需要严肃对待的问题。如果不及时处理,会导致介质流失、设备腐蚀、影响系统稳定,甚至引发安全事故。


以下是详细的排查和处理步骤,请遵循 “从简到繁、从外到内” 的原则:


第一步:立即安全操作

停机与泄压:立即停止换热器的运行,关闭进出口阀门,将换热器内的压力完全泄放至零。

降温:如果介质是高温的,等待其自然冷却或通过系统设计的安全方式进行冷却,防止烫伤。

隔离:将换热器与系统完全隔离,确保在检修过程中不会误开启。


第二步:初步定位泄漏点

在安全的前提下,观察并初步判断漏水的大致位置:

外部泄漏:能看到水从换热器本体滴落或渗出。这是最常见的情况。

内部泄漏:两种介质在换热器内部发生串漏。迹象可能包括:

压力较低侧的出口压力异常升高。

两种介质的化验指标出现异常交叉(例如,供暖水混入了生活热水)。

观察两种介质的颜色、纯度是否发生变化。

您遇到的问题大概率是外部泄漏。下面我们重点讨论外部泄漏的处理。


第三步:针对外部泄漏的排查与处理

外部泄漏主要集中在板片之间的密封垫片区域


情况一:轻微渗漏(仅在夹紧板处有水滴,不连续)

这通常是由于长期运行后,密封垫片发生蠕变或轻微老化,导致夹紧尺寸不足。


处理方法:尝试再次夹紧

使用扭矩扳手(非常重要!),按照制造商提供的扭矩值夹紧顺序(通常是对角线顺序),均匀地拧紧螺栓。

切忌使用普通扳手盲目大力拧紧,否则极易损坏板片和螺栓。

夹紧后,进行压力测试,检查是否还泄漏。


情况二:持续滴漏或流漏

这表明密封垫片可能已损坏或板片有问题。


处理方法:拆解检查与更换

1.拆解:记录好拆解顺序,用专用工具(如液压扳手)松开螺栓,将活动压紧板向后移动,然后小心地将板片组逐一展开。


2.清洁与检查:

检查密封垫片:这是最常见的故障点。查看垫片是否有:

老化硬化:失去弹性。

变形或撕裂:有明显的物理损伤。

脱离槽:从板片的垫片槽中脱出。

化学腐蚀:介质腐蚀导致垫片材质损坏。


检查板片:

观察表面:是否有穿孔、裂纹。特别检查二级泄漏区(角孔周围)。

检查垫片槽:是否有残留的旧垫片胶水或杂物,导致新垫片无法安装平整。

检查悬挂区域:板片在导杆上的悬挂处是否有磨损,这会导致板片对不齐。


3.处理与更换:

更换垫片:如果确定是垫片问题,必须将所有旧垫片更换为同型号、同材质的新垫片。不要只更换看起来坏的那几个,因为其他垫片的使用寿命也接近终点。

清洁垫片槽:使用塑料刮板或木制工具彻底清理垫片槽,确保无任何残留物和油污。最后用丙酮或专用清洗剂擦拭干净。

粘贴垫片:如果使用粘接式垫片,需使用制造商推荐的粘合剂,并均匀涂抹在垫片槽内,确保垫片牢固就位。

板片处理:如果板片有轻微结垢,可以进行化学清洗。如果发现板片有穿孔或裂纹,必须更换该板片。小裂纹理论上可以补焊,但强烈建议更换,因为补焊可能引起热应力变形,影响周围密封。


情况三:从板片包或螺栓处泄漏

这种情况较少见,但更严重。


螺栓处泄漏:检查螺栓是否拉长或螺纹损坏,必要时更换。

板片包(框架与板片组接触面)泄漏:检查活动压紧板和框架是否变形,板片组是否因压力或温度过高而产生永久变形。这通常需要专业厂家处理。


第四步:重新组装与压力测试

1.组装:

按照拆卸的逆顺序组装板片组。务必注意板片的旋转方向(通常是180°旋转交替排列,形成流道),可以参照板片上的冲压记号。

确保所有板片和垫片对齐。

使用扭矩扳手,按对角顺序和规定扭矩,分多次(例如分三次增加到最终扭矩)均匀上紧螺栓。


2.压力测试:

重新连接管路,先对一侧通道进行水压试验,保压30分钟,检查有无泄漏。

再对另一侧通道进行同样的测试。

严禁单侧通入高温蒸汽或液体进行测试,这非常危险。


预防措施

定期维护:根据运行状况,制定定期拆检、清洗和更换垫片的计划。

正确操作:避免压力、温度的剧烈波动,开机时先打开低压侧阀门,再缓慢打开高压侧阀门。

水质管理:对循环水进行软化、过滤处理,防止结垢和颗粒物磨损板片与垫片。

备用件:备有足量的同型号密封垫片和少量备用板片。


总结与建议

泄漏情况

1. 轻微渗漏

可能原因夹紧力不足

主要处理办法按顺序和扭矩重新夹紧


2. 持续滴漏

可能原因垫片老化、损坏、脱槽

主要处理办法拆解、更换所有垫片


3. 内部串液

可能原因板片穿孔、裂纹

主要处理办法拆解、检查并更换损坏板片


4. 特定点泄漏

可能原因板片或垫片有异物、板片变形

主要处理办法清理异物、检查板片平整度



以上步骤便是解决问题的方法,切勿让设备带病运行,以免造成更大的损失。