水电开槽规范
一般来说,水管开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦,而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。
水电开槽规范1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。墙面开埋管线槽须横平坚直,不许弯曲,特殊情况须经监理同意,墙上开槽等保持>33mm,管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
水电开槽规范2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
水电开槽规范3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,什物架、家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
水电开槽规范4、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm左右,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
水电开槽规范5、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
水电开槽规范6、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
水电开槽规范7、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。
水电开槽规范8、使用原导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。
水电开槽规范9、吊顶内导线及灯头线应使用PVC金属波纹管防护,不行用其他材料替代,天花板开槽困难时,导线穿入仿蜡管后可直埋,但必须保留过路盒,以便换线。吊顶内敷设膨胀管线应用管夹固定,距离顶棚面间距须大于50mm。
水电开槽规范10、线管入槽应采用水泥钉固定,并且钢丝缠绕连接,用水泥砂浆批荡,平直整洁,隐藏后应使用油漆作线管走向标识。
水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大。
梁上开孔会造成什么影响?
梁的下部钢筋是受力钢筋,如果在开孔的时候选择的位置不对,打断了下部钢筋,那么整根梁会无法承担拉应力,成为废梁一根,严重影响到结构安全;梁上开孔会造成该部位混凝土截面面积变小,如果开在上部受压区,会造成该部位抗压能力降低;梁上开孔会至少打断1-2根箍筋,造成该部位抗剪能力降低。
想要梁上比较科学的开孔,可以这样去做:
首先,梁上开孔一定要避开主筋,即梁下筋,可以算了一下高度,从梁底开始起算,开孔位置要满足的高度=下筋直径+梁保护层厚度+梁表面的粉刷层。
普通住宅梁下筋一般直径在16-20MM,外加箍在外面的箍筋直径8MM,总共24-28MM,算30MM;梁保护层即钢筋到梁外沿这一层混凝土的厚度一般规定是不应小于钢筋尺寸,大致算20MM;粉刷层厚度一般在15MM。
如果一切都按照规范的做法,总共大概在65MM,即孔下沿距离梁底最少要保证7公分的高度,这样的高度基本能满足打孔不打断下筋的要求,当然大于7公分会更安全,因为施工时钢筋放置的高度并不是控制得那么到位,但最好别超过梁的中轴线高度,因为上部是受压区。这是垂直方向上对孔洞的要求。