为了杜绝用户在地暖后续使用中的许多后患,请在安装地板前规范地暖蓄热层找平服务。一旦蓄热层地平达不到要求,因地面不平整,局部凹陷会导致地暖热量无法上传,出现地板受热不均匀、局部温度偏低,甚至会导致地板因长期踩踏损坏企口而出现拨缝等现象。因此蓄热层找平工作必须做到位,那么如何正确规范蓄热层找平服务?请看以下内容:
基础地坪要平整
高低差应<1公分;高低差不达标时,应找平后再铺设地暖,否则会造成地板受热不均匀。
基础地坪测量方法:用红外线水平仪定位好室内基准水平线,用墨斗线弹好作为参照,再用卷尺测量地坪到基准线的高低值。
四周应加伸缩棉,预留伸缩缝,超过6米中间都要留伸缩缝,以防止地坪起拱。地坪高度大概在4.5公分(挤塑板2公分,反射膜、铁丝网、卡扣0.5公分,地暖水管规格一般为1.6或2公分)。水泥沙浆原料为:水泥、粗沙、豆石。当水暖管2公分时,水泥、粗沙、豆石的配比为1:2:3;当水暖管1.6公分时,水泥、粗沙、石子的配比为1:3:2。通常每平方米需豆石(0.8-1cm)大概15-20公斤。
操作方法
先用靠尺推平水泥沙浆后,用磨板磨平修光,回填高度以盖住铁丝网为基准。地坪做好后,应洒水保养几天(一般为7天)。
注意事项
1.回填之前对铺装地板有水汽渗入(靠卫生间墙体、各房间门口、分水器及阳台)的区域,应割掉10-15cm宽的地暖辅材(铁丝网、反射膜、挤塑板),用抗渗漏防水材料混和水泥砂浆进行回填;其他区域直接用水泥沙浆回填。
2.铺设卫生间和地砖区域,水泥沙浆尽量要薄,可以比铺设地板区域低1公分左右。
第二遍找平
地坪的高度大概在2-3公分,水泥和细沙的配比为1:4-5。
确定地坪基准数值:门槛石高度下降2公分。
1.用工具弹好二次地坪基准墨线。
2.用水泥沙桨沿基准墨线做好条状模块,中间区域满铺水泥沙浆;
3.用长铝合金靠尺横向、直向推拉平整。
注意事项
1、水泥未硬化前检测地面平整度。
2、若有高低差,用铝合金靠尺(刀口状)把高的区域刨平整后,对此地面喷洒兑水的纯水泥,磨板磨平后,再用铁板修光。
3、等到地面水泥基本硬化后,洒水保养几天(一般7天)。
地坪不达标的处理方法
1、地坪高低差很小
1.用金刚磨盘打磨机直接将高的区域打磨掉。
[ 本帖最后由 べ無與倫匕匕 于 16-10-25 13:45 编辑 ]