QUOTE:
原帖由
杨柳轻烟 于 14-7-2 07:17 发表
这个卫生间不做干湿分区}了。地漏有呢,没动。请装友指点根据图中下水的走向,组合洗衣柜是否定左池右机的更合理?怕反水。但右侧靠墙,用洗衣机又不方便。
组合洗衣柜是按照侧边开门的滚筒式洗衣机设计制作的,而滚筒式洗衣机的排水方式不同于波轮式洗衣机。属于上排水,如果与房屋下水管之间密封连接,那么排水泵强制排水时T型三通连接的连通器另一侧水路有正压力就可能反水;而斜三通连接的连通器另一侧水路有负压力就可能不反水。(可搜索‘射流原理’参考验证)如果按照我设计图改造成斜三通的话
右边下水管是排水主干道,应该接滚筒式洗衣机。组合洗衣柜定左池右机的更合理。但右侧靠墙,用右开门洗衣机不方便,可以选购或定制左开门滚筒洗衣机。目前市场上才有这款3.5公斤小滚筒洗衣机是左开门。如果非要大的不可那还是右开门,就得左机右池,那就要把斜三通的斜管翻到右边。水泥找平层上开的槽就要改动了。
[
本帖最后由 莫言败 于 14-7-3 06:02 编辑 ]