现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。



一、技术原因



01

管路设计安装不合理



(1)地暖管路设计安装不合理,房间地暖管路过长,使得管内阻力增大,管道热水在回水端因散热过长而变冷却,房间采暖效果差。


解决:将温度最高的回路阀门关小,温度最低的房间回路的阀门开到最大,调整水流量。
(2)地暖管路布局长短不一。在采暖施工中,一般以75m为一路,但每个房间的大小、结构并不相同,如果不根据房间灵活设计,便容易出现地暖管路布局长短不一的现象,从而导致房间冷热不均。
解决:采用具有比例调节特性的分水器,能够根据管路长短进行分配。


02

分水器设计安装不匹配



分水器路数应根据房屋面积确定,一般来说,每15㎡为一路控制,如90㎡的房间,应该采用六路地暖分水器或以上的路数,若分水器路数与住宅面积不匹配,也会对室内采暖造成影响。


解决:要想解决这种情况,只能请专业的暖通公司处理。


03

回填不当



(1)回填层太厚导致地面散热量差。在正常地面水平的基础上,回填层厚度不宜超过4cm(含地板)。因此回填施工过程中一定要精确把控好回填层厚度,这就对施工人员提出一定的技术要求。




(2)回填材料不符合要求。地暖进行回填的过程中,对于材料的选择非常严格,材料强度必须是高于C15的材质。此外对于材料粒径也有严格要求,不能够超过12mm。因此一般选择豆石混凝土,除了水泥和黄沙,还要加入豆石(类似小鹅卵石),使沙石之间有一定的空隙,利于地暖散热的同时还具有保温功效。对于这些材料的配比也有相关规定,水泥、豆石、黄我是沙比例为13,否则不仅会影响施工效果,还会影响用户采暖。


解决:施工前应和设计、施工人员确定好图纸及相关材料,确保按图纸施工;如果已经发生上述情况,应联系施工方进行解决。


04

地暖管道压力不足



地暖管道压力不足是导致地暖不热的一大因素,其中管道压力不足一般指供热压力不足。比如住户楼层过高或住宅位于小区供暖末端,又或者虽然处于低楼层,但因高层建筑分高、低区供暖,从供暖上来说仍然可能是位于低区采暖系统末端。由于住户的采暖系统处在供暖系统末端,管内压力不足,水流速度过慢,整个家庭采暖系统供水不足,地暖自然无法达到理想的温度。


解决:可以找物业或者暖通公司解决,否则用户可安装循环泵来提高热水的循环量以达到理想效果。


需要注意的是——


1)循环泵虽然可以解决地暖管道压力不稳定和水流循环过慢的问题,但若没有出现地暖循环系统不平衡等情况,一般不建议安装。


2)在安装过程中,要注意区分加压泵和回水泵。二者安装位置不同,前者安装于供水管线,后者安装于回水管末端。


3)原则上,地暖循环泵不允许私自安装。集中供暖用户须征求物业或供暖公司同意后方可安装,而独立采暖用户则可自行安装。


05

地暖管道气堵



检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。


解决:打开排气阀进行排气,直到流出热水后关闭。



二、后期维护保养不当



01

地暖未按时清洗保养



地暖如果未定期清洗保养,管道内部就会产生较多杂质,粘附于管壁上,严重时会造成管道堵塞,阻碍水循环,从而导致地暖不热。


判断依据:与分集水器相连的地暖管管壁内侧呈现黄色、绿色、红锈色、黑色等,则说明管道出现堵塞,需要及时清洗。


解决:需要专业人士进行清洗。一般来说,地暖管道平均2~3个采暖季清洗一次即可,若水质较差,杂质过多,则频率要稍高。


02

过滤器堵塞



地暖过滤器也应当定期清洗,当水质较差,水中杂质过多时,过滤器极易发生堵塞,如果不及时清洗,就会使水流变慢,地暖不热。


解决:用户在关闭供水总阀后,可自行拆卸过滤网,清洗后重新安装即可;当用户自己难以拆卸时,可找专业的暖通公司或人员来进行处理。


03

阀门生锈、坏死



分水器、阀门等因老化而锈死或阀芯断裂,从而无法打开阀门或无法将阀门开到最大。



判断方法:分水器、阀门等生铜绿;阀门无法拧开或拧阀门感觉不吃劲等。


解决:找专业人士更换阀门。


提醒和建议:如果分水器、阀门出现以下情况,就应当考虑更换。


1)分水器使用年限已近十年;阀门无法拧开或拧阀门感觉不吃劲,无法正常开关阀门,建议及时更换。


2)如分水器、回路阀门、排气阀或螺纹连接处生铜绿,证明以前有或轻微或严重的漏水、渗水现象,此时,则必须要更换阀门。


3)更换的材料建议选择大品牌,保证产品品质