    求助-奇怪的卫生间防水

    我家次卫第一次用金汤不漏+堵漏王做了防水,闭水试验没问题。
    然后陶粒回填,钢筋水泥浇筑。
    12月29日地面刷了东方雨虹柔性防水。如图

    1月2日中午去防水做闭水,但是发现地面出现了很多水,防水湿漉漉的。

    为了找原因,晚上用布把地面的水全部吸干。
    1月4日中午去检查,发现吸干的地面又再次出了水(不知道是不是时间没有上一次的长,水没有上一次的多),防水依然湿漉漉的。
    问了周围很多人,包括工头和瓦工都说没遇到过这样的事。
    不知道有没有懂得、遇到过这类事的人,请指教是什么原因。





                      
    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    我自己分析了下

    首先,自来水管没问题,第三方打过压,卫生间自来水管也没有出现水渍。

    其次,排水管在沉香内,不能完全排除不漏水的情况。但是,如果排水管漏水的话,那么钢筋水泥浇筑好后,水泥地面为什么没有出现水,而是刷了防水后才有。

    刷了防水后,按道理应该是上面的水下不去,下面的水上不来,排水管漏的水也应该不能渗透到防水层上来啊。

    然后,防水材料不好?东方雨虹地面柔性防水,主卫用的一个牌子,一个店家买的,主卫没有出现这种情况啊。

    说明:主卫朝东,东面的窗户。次卫朝北,北面的窗户,家里所有门窗全部关着。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    沉箱下面是有二次排水的,当时包管子时二次排水是后来装上去的,不知道有没有安装到位,如果不到位会不会二次排水的接口漏水,如果漏水,就回到上面说的其次,沉箱下有水为什么水泥地面时没有水。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    然后,我还能想到的是,浇筑的钢筋水泥地没有完全干透,大概浇筑好3、4天的样子瓦工刷的这个地面防水。

    水泥地没有干透,它的水汽渗透上来?




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    总之,这个情况我觉得是非常的匪夷所思,出现这种情况肯定代表哪里有问题,有问题就必须要把它解决了。

    很庆幸为了健康的过个年没有让工人继续工作,等过了年再来继续贴砖,也因为这个才有机会发现这个问题。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    请教坛子里的装修达人、专家,这会是什么问题呢?




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    补充一个信息,第一次闭水试验结束,陶粒回填时,里面的水是没有清理出来的,师傅直接把陶粒倒进去的。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    陶粒回填前的第一次闭水





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2014-2-10
    •  

    应该还是内部的水 怕麻烦多渗几次就没了




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    这个内部是指?

    说实话,从内心来说最担心的就是排水管漏水




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2020-2-12
    •  

    这样的情况,可能还有后患,等防水不在渗水了,在做一次立帮防水,在放水等一天看看水位下降了吗,




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2011-10-19
    • 行业 房产建筑
    •  

    就是回填时底下水没排干,返潮的,水汽上来了。你底层开放商就做过防水了,你回填完上面也做过防水了,水在中间走不了,只能挥发,水汽往上跑。这个天气温底,还要几天才能完全挥发干,夏天气温高快的很。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  


    QUOTE:
    原帖由 从士兵到将军 于 2023-1-4 21:03 发表
    这样的情况,可能还有后患,等防水不在渗水了,在做一次立帮防水,在放水等一天看看水位下降了吗,
    肯定是要等没有水了,解决了这个问题再做一次防水的。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  


    QUOTE:
    原帖由 箫笙竽筇 于 2023-1-4 21:11 发表
    就是回填时底下水没排干,返潮的,水汽上来了。你底层开放商就做过防水了,你回填完上面也做过防水了,水在中间走不了,只能挥发,水汽往上跑。这个天气温底,还要几天才能完全挥发干,夏天气温高快的很。
    这个原因我也考虑过,关键主卫沉箱也是这个情况,第一次闭水的水没有弄干直接陶粒回填了,只不过主卫是半下沉,且面积小。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    果然是离奇的事,装修论坛没有多少人遇到、知道,尤其施工方




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2021-3-10
    •  

    这是气候超市冷凝水不会受到任何影响。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2004-6-8
    • 行业 其它
    •  

    谢谢,已经干了。