近期许多关心颐和家园项目的朋友对“帝庭苑”小区配电房的设置提出若干质疑,为了加强沟通,我们特作如下说明:
“帝庭苑”总建筑面积约8.8万平方米,住宅590户。根据建设部供电设计规范,总供电容量设计为5200KVA,安装了10台变压器(8台公变,2台专变);设置一个开闭所和三个配电房。电力和土建(电房)全部由镇江市电力设计院设计,经市规划局、建设局等部门审查批准后实施。
“帝庭苑”和已经交付的“清漪苑”在供电设施上最大的不同之处是:小区内取消了矗立在单元口附近的分支箱、但增加了3个配电房。原因是:2005年9月15日江苏省发改委和江苏省建设厅联合下文,规定新建小区内不再使用美式箱变和单元分支箱,改用欧式变压器、加建配电房。
由于各个单元直接从电房供电,规范要求电缆长度(即供电半径)不得超过150米。因此,“帝庭苑”供电必须设立三个区,三个区的电房位置不是随意确定的,均需处于有效供电范围内。此外,电房与相邻住宅楼的四至距离严格按照规范办理,图纸需经市规划局审查批准后才能实施。
有些业主提出:为什么售楼时没有看见沙盘上有电房?他们不知道所有的小区管线规划都远远滞后于土建规划。比如:“帝庭苑”在2004年10月28日开盘。开盘必备的土地、规划(土建部分)、物价、预售证等各项手续完备。但是,小区的管线综合配套图纸,是2005年3月设计、6月28日才审查批准的。虽然滞后土建规划,但各项技术要求(高度、距离等)仍然按规范执行,业主的有关权益能够得到切实保证。
虽然我们按照规定对所开发的项目进行正常的报批、报建,在程序上并不存在违规等问题,但没有及时就此事与业主进行沟通,不能不说我们的工作确实没有到位,在此再一次向业主表示歉意。同时作为开发商在这里可以负责任地表一个态:虽然我们无法从根本上消除由于兴建配电房导致小区景观环境的部分变更,但是我们会努力在今后的景观建设上加以弥补,在专业要求及安全保障许可的前提下,请专业人员优化景观、园林建设和便利设施建设(包括业主普遍关心的“亲子园”),最大限度保证景观效果和生活便利。
[ 本帖最后由 中房鸿都 于 06-4-21 15:53 编辑 ]
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-3-7
- 来自 广东省
- 精华 0
- 注册 2005-2-23
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-2-17
- 行业 商业贸易
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2005-11-1
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2005-2-4
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2004-10-5
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2005-11-1
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-4-14
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-4-14
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-6-1
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2006-5-30
射之惧阻碍变电站选址 专家:尽快制定相关国标
发布时间:2005年01月24日 16:05
寒流频频降临申城,目前上海正面临冬季用电高峰,预计电力缺口仍达200万千瓦左右,形势相当严峻。日前市电力公司总经理周永新告诉记者,在市委市政府的领导下,市电力系统投入巨资,大力加快电力设施建设。然而,在电力工程,尤其是居民小区变电站实施过程中,受阻事件屡屡发生。
如今只要在居民小区建造
变电站、架设变压器或树立电杆、敷设电缆等,均会遭到居民阻挠,且有愈演愈烈的蔓延之势,已成为市民信访居高不下的热点。而由于变电站选址难,致使许多小区配电设施迟迟无法建造,将严重影响今冬用电高峰的正常供应,亟待市有关方面的高度重视。
小区居民——不要建在我家门口
记者了解到,仅市南供电公司辖区去年就发生多起阻碍电力工程建设事件。徐汇区中海居民小区早已通过规划、土地和设计等部门批准,将为小区和周边居民建一座35千伏变电站。但因为小区居民联名写信到市信访办,致使工程至今未能开工。市东供电公司辖区的浦东怡东小区前年夏天负荷增大后,急需建造变电站,居民谁都不愿将电站建在自家门口,拖了一年多,原计划去年要完工的,但拖至今日还难以开工。
电力部门——供电猛增不建不行
市电力部门负责人指出,随着广大市民生活水平的提高,空调等大件电器纷纷走进普通居民家庭,居民居住小区用电负荷也随之不断攀升。原来两个小区合用一个电站不够用了、有的小区变压器容量远远不能满足用电增长需求,均需扩建新的变电站,不建设不行,一旦负荷增大将会波及电网的安全,甚至会发生电网瘫痪的事故。
受阻原因:怕电磁辐射影响健康
为何会发生电站建造屡屡受阻?究其原因,主要是以前媒介对电磁辐射宣传有偏颇,以讹传讹,居民对配电设施的电磁辐射有误解。市南供电公司总经理刘忠辉告诉记者,国家对输电线路和居民房屋之间的距离有明确规定:110千伏导线与建筑物之间最小垂直距离为5米,220千伏为6米,500千伏为9米。目前我国推荐采用的电磁辐射标准是国际上20世纪90年代标准,比一些发达国家对电磁辐射的规定严格得多。刘忠辉透露,我们电业职工长期在500千伏、220千伏变电站工作,是电磁辐射最密集地方,但从没听说有人因此而影响健康。
专家答复:变压器辐射比手机弱
市民从个人安全角度考虑本无可厚非,只是我们的舆论媒介应以科学客观的态度正确引导居民才对。
据市电力专家介绍:电磁辐射是指电场和磁场交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射现象即为电磁辐射。过量的电磁辐射不排除对人神经系统可能产生的影响,主要表现为头晕、心烦、失眠等。但是有一点可以肯定,在国家规定的安全电磁场强度以下,电磁辐射对人体绝对没有影响。
该负责人指出,小区变压器辐射比用手机还要弱,只要保证变压器对居民有一定安全距离,变压器辐射是没有危害的,所以请市民不必对变电站的电磁辐射过多恐惧。据悉,我国目前尚未有相关国家电网环保规定和标准。电力专家呼吁有关部门对此能研究针对性对策,同时尽快制定出具体的电网环保国家标准。
电力工程的顺利实施,需要居民配合。
来源: 文汇报
sy
