    中央空调、新风施工——空调施工检查

          随着中央空调和新风施工的钻孔、开槽结束,开始进入设备安装阶段!中央空调三分产品,七分安装!其安装工艺、规范与否直接影响到后期的使用效果!

          上午我到房子里进行了施工检查,并对照我学习的相关施工标准对已经完成的部分施工情况进行了一一核查!

    一、空调室内机吊装

    1、室内机采取防尘保护:为了保证机器清洁,在出场时空调内机的进、回风口都进行了封装处理。




    2、室内机定位、安装:

    汉宸空调内机首先用一个拉筋进行定位,保证机器下表面与顶面距离25CM,然后通过其他3个拉筋,利用水平仪进行检查调整,保证机器下表面纵向、横向均水平,即整个下表面保持水平。



    3、室内机的安装位置符合标准:

    房间内的空调内机均在保证最小的操作空间下,内机靠墙安装,保证另一端的距离尽量大(即保证空调下方衣柜的宽度最大);


          

    客、餐厅的空调内机两墙居中。在现场检查时发现,客厅的空调内机不在正中,立即向李总进行了询问!原来现场的空调内机的回风格栅是检回一体,即检修口也在回风格栅内,回风格栅长度是大于回风口长度(一般进风格栅和回风口长度一致),而在视觉上要求的是进、回风格栅居中布置,所以真正的进、回风口就不居中了!







    二、冷媒配管施工:

    1、冷媒管及时封口、并保温:








    2、铜管保温严密,不能有裸露,现场除了露在外面的冷媒管均包了保温,穿墙管也保温齐全。




    3、冷媒管支持间距应≤1000mm



    4、冷媒管走向应保持横平竖直:




    5、分歧管水平安装、前后保持500mm以上的直管:







    三、冷凝水管施工

    1、冷凝水管保温层的厚度应≥9mm:




    2、冷凝水管上安装排气孔:为了保证冷凝水排水顺畅,防止冷凝水管气阻,在冷凝水管(拐角、下落处)设置排气孔,汉宸于工现场为我做了一个排气帽。







    3、冷凝水管和冷媒管需分别固定:










    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-12 00:04 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    中央空调、新风施工——新风施工检查

    中央空调、新风施工——新风施工检查

    相比于空调施工,新风的施工就简单很多,内机固定后,主要就是管道的走向了!我对相关注意点进行了检查:





          1、安装位置:一楼厨房内新风内机向门口中间布置(让过南侧的凉霸);二楼卫生间内新风内机向门口布置(让过东侧的暖风器);




          2、为了保证通风的顺畅,汉宸所有的风道都不是90度直接转弯,而是采用45度转弯!



          3、为了防止管道振动,在新风内机与通风管联接不采用直接联接,而是通过软管联接,可有效避振!




          4、根据规范要求,新风进风口必须和排油烟管和燃气热水器排汽管保持足够距离,防止将油烟和尾气带入室内,造成空气污染!我家二楼的新风内进风口不存在排油烟管和燃气热水器排汽管,而一楼的厨房就存在燃气热水器排汽管,不过由于新风机器的进风在右侧,而热水器排汽管在左侧!所以正常布置即可!而居讲有的客户新风进风口与排汽管或排油烟管近,这时不得不将新风内机的进、回风口进行交叉布置!









    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-12 00:31 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 品酒赏花 于 2020-4-12 14:34 发表
    麻烦LZ短个一拖六中央空调的价格和具体空调店的地址有时间去探店
    己短




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调施工工艺解读——弯铜管

    空调施工工艺解读——弯铜管


    空调的配件大家都知道使用最多的就是铜管,在安装中央空调的过程中,要用到很多的铜管。铜管的作用就是中央空调内外机进行连接,冷媒利用内和外机之间铜管的循环流动,使得房间可以制冷、制热。铜管是否好对中央空调冷媒起着决定性的作用。

          

    一般人们在中央空调施工时可能大多注意到的是铜管的材质是否符合要求,其实这是看得到的,还有很多看不到的,却非常重要,直接影响到空调的后期体验感!通过汉宸现场的施工过程,让我对此有了深刻的认识。


    今天说的是——弯铜管!


    在现场巡视时,发现现场有几件形式一致,大小不一的工具,有点像剪刀!经过汉宸于工的介绍才知道这是弯(铜)管器!


    我们知道铜管是连接空调内外机输送冷媒的管道,因为布置的原因整个管道不可能是一条直线,有时必需要进行拐弯,此时就需要对铜管进行折弯!现在市场上有不少的空调施工队伍是通过人工手动折弯,而汉宸是使用弯管器折弯!










    于工介绍手动铜管折弯一般大弧度的弯问题不大,但是很多弯半径很小,此时再用手动折弯就会出现问题了!


    为了让我直观的了解其工艺的区别,于工现场分别用手动和弯管器给我进行了铜管折弯演示!











    很明显手动折弯的铜管在弯头的地方截面发生了变化,不再是圆形,变遍了,学过流体力学的我知道,当冷媒流过此处时会产生节流,遇到较大的阻力!空调使用中冷媒不能顺畅的、控制自如的流过内机,那空调的效果就会下降!




    一般业主在现场看到的是包裹了保温的铜管,很难发现这个小的细节!但是细节决定成败!一个小小的不规范就可能造成整个体验的下降!




    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-12 22:53 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调施工工艺解读——分歧管施工

    空调施工工艺解读——分歧管施工

          

    汉宸于工在现场特意介绍了他们的分歧管,他们是两个分支直管(直的是主管,分支的是内机管),而有的品牌是U型分支,这种形式的在机器运行中会我造成主管的流动阻力变大,影响其他内机的效果!






    分歧管是空调的一个重要部件,会影响到空调的使用!这也是容易出现问题的地方!当时跑市场时,采用分歧箱的品牌就说使用分歧管坏处是:其在室内,需要在现场进行焊接,此工艺要求高,焊接不好,很容易出现泄漏,冷媒泄漏到室内对人身体是有害的!


    对此我对分歧管的作用、安装进行了学习!分享如下:


    1、分歧管介绍与作用

    分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。

    分歧管连接主机和多个末端设备(空调内机)的连接管,有气管和液管之分(冷媒出、进口管)。气管口径通常比液管要粗。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的(内机容量大,需要的冷媒流量大,就需要粗的,反之选择细的)。





      

    2、分歧管的要求

    通常分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于分歧管的选择、安装工艺相当重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露爆管。

    分歧管的材质要求:

    现应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强。2.3以下的口径用1mm厚铜管,31.8以下采用1.3mm铜管,35以上最好采用1.5mm铜管。

    分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊现象。

    焊接安装会留下大量氧化物,因此系统要进行充氮焊接,管壁干净,内壁无黑点,无杂质。

      







    3、分歧管的安装

     分歧管不能用三通代替,连接方式也不能反向,安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致。

     分歧管有以下两种布置方式:

     水平安装时,要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;

     竖直安装时,可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;

     注意!分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。对于分歧管多路系统,每根管子都建议贴上标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。

     分歧管位置的选择:

     相邻两个分歧管之间的直管段长度不小于50cm;

     分歧管主管端口前的直管段不小于50cm;

     分歧管支管到室内机部分直管段不小于50cm。












     注意!

       1)直管段的距离充足与否对设备效果有很大的影响。

     2)分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上,否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。

     3)分歧管焊接好以后还要对管路保压检漏,没有检漏之前不要对分歧管的焊口保温。用氮气保压40kgf/cm2,24小时以后没有泄露才能给分歧管管路保温,保温材料必须和管路保温一致。

     

    4、分歧管案例与分析

     案例:某多联式中央空调制冷管路系统,有一只分歧管在使用1年后在弯管的根部出现裂纹,更换新的分歧管,正常使用1年后,更换后的分歧管又出现同一故障。对故障分歧管做了解剖分析,得出如下结论。

     原因分析:这个分歧管安装时因连接铜管变向时弯曲不充分,分歧管的弯管处于受力运行,时间长了导致分歧管发生蠕动断裂。

     受力分析:产品接管焊接处解剖图




     管路改变方向时,弯曲处应距分歧管的0.5m以上(以缓冲应力)。

     如因安装空间所限,必须在0.5m以内改变方向,应保证分歧管与管路连接时不受外力,同时,用活络卡子将分歧管的两个输出管路适当收紧,以抵消可能产生的外力

      


         在施工现场我对照标准和规范对汉宸的分歧管的施工进行了重点检查:


    1、水平管道的分歧管根据内机冷媒流量选择通径不一的分歧管,且分歧管处于水平状态;垂直安装的分歧管在同一个立面上;






    2、同一根冷媒管上的多个分歧管布置时不能套装,分歧管之间的距离大于100cm;




    3、分歧管到内机折弯前的直管段大于50cm;




    4、分歧管焊接时进行充氮气焊接,有效的避免了内壁黑点、杂质。












    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-12 23:39 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 田半 于 2020-4-13 15:29 发表
    感谢装友就看你贴我也去汉宸科技定了,看到你更新的内容我就更放心了。这家公司太厉害了不光理念超前,服务更到位
    感谢信任!好的产品,优质的服务值得分享!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调施工工艺解读——铜管氮气吹扫

    空调施工工艺解读——铜管氮气吹扫


    中央空调的制冷、制热的调节是通过电子膨胀阀,根据设置的温度和房子里实际的温度高低差值的大小,经过电脑计算后调节冷媒的流量来达到效果。


    电子膨胀阀调节后,冷媒的流量立即就变化,空调的效果就比较明显、调节性能就好!但是,在施工过程中,如果因为施工不规范,造成铜管内存在杂质,这就有可能堵塞电子膨胀阀,造成调节时,冷媒不及时变化!影响空调使用效果!甚至堵住压缩机,导致压缩机(压缩机价格仅次于蒸发器和冷凝器)烧坏。


    因此铜管内的清洁情况,就是空调施工的一个重要环节,为此在铜管、分歧管焊接时管内应充氮气,防止高温氧化金属,氧化的金属非常容易脱落掉在管道中,引起管道堵塞,冲入氮气、二氧化碳或者惰性气体可以防止金属在焊接高温下氧化。


    但是,虽然进行了焊接的过程管控(充氮焊接),但是也不能保证完全没有产生杂质,也不能保证原来铜管内就没有杂质!而铜管内一旦存在杂质,后果不可预料!


    在现场巡视时,于工的一道施工工序让我彻底放心了——铜管吹扫,汉宸在空调内机安装结束会对内机的每一根铜管用氮气进行吹扫合格,确保铜管内绝对清洁。


    首先,在空调外机处的铜管总管上临时焊接上充氮管道(作为系统打压试验用);








    其次,将所有空调内机的进、出口铜管拆卸下来,用塞子堵上;










    然后,一根一根的铜管分别拆除塞子,开氮气,充氮管道反向进行吹扫,如有杂质,就会反向从内机的铜管口吹出来了!吹扫结束,装上塞子,吹扫下一根!






    施工规范,不留隐患,客户满意,公司得利!这是汉宸施工的理念!




    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-16 22:08 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调、新风施工——现场检查

    空调、新风施工——现场检查


    根据空调的施工进度周末应该到了扫尾阶段了,周日下午到房子里进行了现场探查。


    进屋后发现正好汉宸的叶工(工程负责人)和谢工(售后负责人)正在现场进行施工完工检查!在联系业主验收前自行进行检查,解决一些问题,省得到业主验收时再发现!对于这种规范的流程我比较认可!


    谢工向我介绍了汉宸施工中的一些规范标准和设备规范要求,一般人们去定空调时对主机的状况比较在意,往往忽略空调的辅材情况,汉宸对于辅材也是精益求精:


    1、保温材料符合国标,冷媒管穿线管保温≥15mm, 冷凝水管保温≥9mm,市场上有很多保温都用冷凝水管保温,保温效果差;






    2、控制线空线管和冷凝水管均采用PVC-U管,其符合给水标准。










    普及一下PVC小知识:

    pvc:聚氯乙烯

    PVC-U:又称硬PVC

    CPVC:俗称过氯乙烯

    PVC:是总称,后面两个是其中的细分

    1)PVC

    ① PVC:聚氯乙烯(polyvinyl chloride)”,为热塑性树脂。与钢材、木材、水泥并称四大基础建材,与PP、PE、ABS、PS并称五大通用树脂,是氯碱工业最大的有机耗氯产品。另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。

    ② PVC可分为软PVC和硬PVC。其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限。硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的 开发应用价值。PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰 膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

    2)PVC-U

    ① PVC-U又叫UPVC、硬质聚氯乙烯。 英文全称是 Unplasticized Polyvinyl Chloride。其中Unplasticized是“未增塑过的, 不加增塑剂的”的意思,PVC-U以PVC为主要原料,加入必要的添加剂,经挤出成型生产。即使用氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。 除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。

    ② 优点是:高强度,高刚度和高硬度、良好电气绝缘性 化学稳定性好 可自熄灭 低吸水性 易粘接、易油漆

    ③ 缺点是:韧性差 、受天气条件限制

    ④ 应用范围广泛,常用于给排水管道、泵 、阀 、密封件、轴承护圈 、手提照明灯外壳 ( 汽车修理 ) 、制刷工业 、鲍登线 、牙医用具、座椅椅条、钻井泥芯套筒 、灯箱罩等

    3)PVC-C

    ① PVC-C又叫CPVC、过氯乙烯。 英文全称是Chorinated Polyvinyl Chloride 。是由特定牌号的聚氯乙烯(PVC)与氯气在引发作用下进行取代反应而制得的一种新型合成高分子材料,是一种白色或微黄色可流动固体粉末。基本性能与PVC相仿,但PVC树脂经氯化改性后制得的CPVC,其耐热性能、物理机械性能、化学稳定性能及阻燃性等获得显著改善,是一种质优价廉的工程塑料,因此用途广泛。首先被用于化工行业,如氯碱工业、冶炼工业、石油工业、造纸工业等。其次冷热水用CPVC管材被应用于开发地热资源,输送温泉热水及其它生活热水。它还被应用于供热系统、消防系统等。


    3、空调6匹以上的冷媒是外充的,必须使用三菱重工的,其价格是普通冷媒的3倍,其纯度高于市场上普通的冷媒,在制冷时区别不大,但在制热时就很明显了!很多时候对于同一个品牌的空调,可能大家会有不同使用感受,往往是安装工艺和辅材不同!


    汉宸所有冷媒统一从公司领用!绝不允许施工队伍偷偷使用外面的普通冷媒,一旦在现场发现,不管用不用将进行考核!





    4、冷媒打压管形式不同,汉宸使用的是一分二顺向分叉管(分别接进、回冷媒管),有的公司使用的是分叉套管,在进行冷媒系统打压试验时,容易出现压力不均匀,将机器打坏的情况。








    5、汉宸的新风系统为了减少阻力,所有的转弯都不使用90度直角,而是用2个45度过渡。





    最后谢工并不怕揭短主动向我说明了其检查中出现的问题,对于不产生噪音的立即联系了工程负责于工进行整改:


    1、厨房外主辅分叉管道联接可以使用PVC管而使用了膨胀管(膨胀管一般使用在主机进出口管和无法使用PVC管的地方,其一般不能太长,否则一是有风阻,同时会产生噪音)。

















    2、客卧的新风进风口管道无支撑(超过1米长)




    3、餐厅新风管道卡箍型号不对,未卡紧(使用时可能产生振动,引起噪音)






    4、预留的空调到智能控制主机的控制线管与强电交叉处未包锡箔屏蔽,谢工亲自进行了整改!非常感谢!







    一个好的公司要有勇于自查,敢于自纠的底气和魄力,这样才能尽量减少施工质量问题,提高顾客的满意度。



    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-14 23:52 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 折叠你的微笑 于 2020-4-15 07:27 发表
    昨天晚上和李总一直聊到晚上十点半,汉宸的经营理念和公司文化真是让我很折服,晚上十点半下班,公司从上到下透露出的不是倦怠反感,相反眼神里都是满满的自信,真的很佩服!
    这么晚还聊方案,太辛苦了!
    跑家装市场一年多了,商家将服务放在嘴上的,真正落实到行动的少!
    我们装友需要擦亮眼睛,找到靠谱的商家!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 大洋门窗定制店 于 2020-4-15 16:31 发表
    看看进度





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调施工——规范验收,杜绝隐患!

    空调施工——规范验收,杜绝隐患



          中央空调和新风系统的前期施工已经全部结束,汉宸李总约我今天下午对施工情况进行验收!


          下午请假时,有同事问我:“你去空调验收?难道空调已经可以使用了?”他对我家的施工进度大致了解,对我这么早进行空调验收有点想不通!


          “当然还没有,只对前期隐蔽工程进行验收!”我回答到!同事对此不屑一顾!他家的中央空调是等到入住前才进行开机试用,看制冷、制热效果如何!我问了一下周围的其他同事们,发现我还真的成了异类!大家都是入住前试机!


          你买汽车,会在汽车制造过程中,如安装发动机时去汽车厂验收安装工艺吗?有个同事取笑性的问我!


          当然不会!我有点迷茫了!我只要交给我的汽车符合规范就可以了,不用知道过程是怎么样的!但是仔细一想,空调又和汽车不一样!汽车验收不合格,不能出厂,在制造时出现工艺不合格,换一台,对消费者没有什么损失!但是中央空调是安装在自己家中,如果施工工艺不合格,等到试用时才发现问题,再返工就会出现矛盾!即使商家同意返工,需要扒吊顶,造成损失和工期延误!


          所以,汉宸对前期施工(隐蔽工程)进行双方验收,我觉得很有必要——规范验收,杜绝隐患!


          14:00汉宸的李总、叶工、谢工均准时来到了现场!


          我说:“我对空调施工验收一点不清楚”(其实为了避坑也做了一点点的功课,并且昨晚对现场进行了巡查)”


          谢工说“不要紧,我们有标准的验收手册,一条一条的进行验收就可了!果然规范!验收单项目齐全,说明清晰!


          首先对于我昨晚到房子里发现一些问题,叶工进行了一一说明。


          1、我在现场发现很多新风管道有一头是用三通接头悬空支撑,我听说三通接头中用胶贴住的,其能否承受住管道的重量?今天叶工带了一根管道和三通到现场给我进行了接头展示,其是先把管子插入三通再上胶,完全可以承受管道重量!








          2、我发现有不少的冷凝水管道卡箍未上紧,叶工解释:卡箍已经收到最小,这不影响使用,因为管道外面有保温层。




          3、我发现新风的穿墙管发泡剂未四周均打上,叶工解释:是有的地方缝隙小应该不用再打,但是为了万无一失,答应整改。


          4、有的地方控制线管搭在支吊架上未固定,叶工立即亲自进行了整改,用扎带进行了绑扎固定!








          5、儿童房空调冷凝立管坡度未向下,且垂直管没有设置支撑!叶工认可我的说法,答应整改!




          6、冷凝水管的呼吸阀网上说应该设置在内机处,而我家在总管上,如果回水总管泄漏,呼吸阀处就会冒水,泡顶!谢工解释,正常无排水泵的内机,一般是在内处设置呼吸阀,但是带排水泵的,不能设置在内机处,否则排水泵启动,出口压力较高,会从呼吸阀处冒水,而我说有回水总管堵塞,一般不会,他们的回水总管直径是32mm,应该没有问题。




         

          我的问题回复结束,我们开始根据验收单进行了检查:


          1、新风管道穿厨房墙管道密封不够,可能造成厨房内油烟跑出,将安排整改。




          2、内机安装牢固,水平度合格(横向向排水泵侧略倾斜,纵向完全水平),双螺母固定(有效防止螺丝运行时间长后松脱)。









          3、内机检修口防尘处理合格(使用专用板材遮挡,不同于一般的塑料布,后期装风口时,不能完全去除,残留的塑料纸,在空调使用后会有异声);




          4、检修口尺寸注明,留有检修口(检回一体风口),管口在效包扎。






          5、水管排水通畅,不漏水,叶工在总管的呼吸阀处注水,检查系统无泄漏,为了验证外机处回水总管的情况,有恐高的谢工亲自爬到窗户外进行了检查!一切正常。












          6、分歧管支吊跨度小于1米,支管转弯距离大于0.5,转弯小于90度。








          7、气密性试验,压力大于0.4MPa,保压24小时,其昨天已经打压,今天压力仍然有0.42MPa,为了验证合格,我要求明天我检查一下正常后泄压。

    由于我家空调外机目前没有安装,且外机位排水总管未接好,该项目未验收!

    我家空调外机准备由对门邻居家安装,否则我就要拆除阳台窗户的中间玻璃,在这时再次感谢我家美邻!为了确认可以安装,叶工、谢工到邻居家确认了尺寸合格。





          







          一个小时左右,空调、新风的施工验收全部结束,整个过程规范、严谨,汉宸决不推诿,合理的要求、出现的问题,可以解决的立即整改,不能整改的将会安排人整改!对于他们的服务态度必须点赞!
















    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-16 00:45 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 黑色的太阳 于 2020-4-16 15:04 发表
    想问下楼主为什么没考虑地暖。我准备装地暖,但家里人都认为意义不大,想听听你放弃的理由
    这属于个人选择,主要从层高,使用效果,一次投资成本考虑的!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 春哥Tomas 于 2020-4-16 11:33 发表
    装友,你写的真详细,又学习了一课
    自己住的房子,前期多多考虑,后期减少后患!当然找到靠谱的商家是前提!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调、新风安装——积极整改,满足要求,体验上帝的感觉!

    空调、新风安装——积极整改,满足要求,体验上帝的感觉!



          下午汉宸李总发来信息,昨天我提出的空调新风的施工整改项目已经全部落实!对于汉宸的整改态度和速度点赞!



          晚饭后利用锻炼的机会我到房子里进行了检查、确认!



          1、新风的穿墙管、冷凝水到空调主机穿墙管发泡剂未四周均打上,今天发现已经完全整改到位。







          2、新风管道穿厨房墙管道密封不够,今天发现已经打上了发泡剂。





          3、儿童房空调冷凝水管坡度未向下,且垂直管没有设置支撑!今天从目测上冷凝水管已经向排水端略微倾斜了!垂直管加上一个支撑!







          4、气密性试验,其昨天检查时压力是0.42MPa,中午夫人拍了照片,晚上我也检查了一下仍然是0.42MPa合格。






          这样中央空调和新风的安装施工就结束了(外机未安装)。



          积极整改,满足要求!也许我提出要求并不必要(已经符合规范),完全出于客户的担心,但是汉宸仍然积极整改,满足客户要求!



          让客户真正当上上帝!在这次施工中我真正感觉到了上帝的待遇:从开始时施工方案的一遍一遍的沟通!到现场施工的材料过硬、工艺规范以及我提出的问题的整改落实!



          很期待空调、新风使用后的效果!







    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 于 2020-4-16 22:47 发表
    麻烦楼主短一下门窗价格,谢谢
    己短




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    服务永远在路上——中央空调、新风安装随想

    服务永远在路上——中央空调、新风安装随想


    服务永远在路上!


    当很多商家将服务的口号喊得振天响的时候,汉宸的服务已经在路上了!前者可能永远只闻其声而不见其影,后者却是默默的送达到客户手中了!


    昨天中央空调和新风的施工存在的问题已经全部整改到位,经过了我的验收确认!今天收到汉宸李总的信息,前期安装结束准备将售后服务细则送给我!


    就是上次在店中讨论方案时听汉宸倪总说到的,针对所有汉宸的客户给出的服务承诺书!本来这是在定货时确认的服务条款,我已经定货有一年多了,上次听说了,以为这只是一种营销的手段而已,对于已经付款的客户,也只是说说而已!


    晚上我利用锻炼的机会到汉宸店中去取售后服务细则,看到一条条清晰、到位的服务细则,我心中无比感动!




    就因为这一张纸,一个承诺,汉宸将每年为我多付出2000元左右的服务费用!相比于那些服务只在嘴上的商家,这才是实实在在的服务!


    服务永远在路上!

    服务没有最好,只有更好!汉宸的服务永远在路上,向着更好迈进……


    收到汉宸的售后服务细则,总觉得少了点什么!仔细一想,原来是此服务细则,虽然已经盖有公司的印章,但是格式化的条款中并没有注明是给我这个客户的!也有可能是有人随便从公司打的一张单子而已!就像收到一个请帖,但是上面却没有你的名字一样!


    我将心中的疑惑向倪总说了,建议在服务细则前面加上客户的相关信息(地址、货品),这样才能看出此服务细则是客户的唯一!


    从善如流的倪总采纳了我的建议,立即要求文员将服务细则模板进行了修改,并打印了一分新的细则,写上我的信息,这时我才感觉到这是针对我的一份重重的承诺!












    汉宸虽然是一个成立不长的公司(2015年9月成立),但是凭着专业的精神,不断完善的态度,逐步成长得到了广大客户的认可!


    李总给我看了公司的客户告知单,这是我上次聊天时提到过的美龙服务中的一个亮点,汉宸也已经做了!












    2018年底我在汉宸定货时,虽然也听李总谈到了空调安装过程中的一些注意事项!但是还没有书面的告知单!汉宸针对服务客户过程中出现的问题进行了汇总,完善了管理流程,制定了服务细则。以书面的形式,在客户订货时就让客户提前知晓了相关的安装、服务细节,提前干预,减少后期的麻烦!


    服务永无止境!汉宸这种对于服务精益求精的态度,相信汉宸客户的明天、公司的发展会更好!




    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-18 00:53 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    发贴心得——小心踩雷!

    今天写了一个帖子本来24:00前就能完成,但是到帖子发表成功却拖了一个小时!




    在贴子提交后,被提醒贴子回复需要审核后通过!





    不知道各位写日记的装友是否遇到过!


    曾经在疫情期间这遇到过一次,向小妖版主请教,说可能帖子中间有些涉及疫情的内容踩雷了!


    我将帖子的内容发给了小妖版主,她也没有发现有什么违禁内容!回答这是系统自动设置的BUG!








    今天又再次遇到!


    不服输的我,为了找出这个雷,我一句一句将贴子发表,直到禁言为止!












    终于找到了这个雷!家装不易,写个贴子也不容易!





    供装友参考,小心避雷!








    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 49号 于 2020-4-18 09:11 发表
    老板居然也是雷
    我也觉得奇怪!以前也写过老板这两个字,没有禁言,不知道这个逻辑判断关系是什么?
    真是坑爹!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 蔚蓝~ 于 2020-4-18 22:39 发表
    感谢大哥的认可,相熟之后给我们提了很多宝贵的意见,轩尼斯在售后服务的路上会越来越好
    好的产品,专业的服务到哪里都是受欢迎的!你们轩尼斯月星店要开业了吧?




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 蔚蓝~ 于 2020-4-18 23:37 发表
    感谢关注,估计5-10左右就可试营业了,在月星负一楼中厅,店装好,逛建材累了,来喝喝茶
    好的!开业大促,如有朋友需要,过来要给予最大优惠哦!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 蔚蓝~ 于 2020-4-18 23:43 发表
    那是必须得,到时候会有两款性价比特高的两款窗户,回馈新老客户





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    装修复杂,百密仍有一疏!

    装修复杂,百密仍有一疏!


    装修是一个系统工程,牵涉的方方面面很多,前后工程交集的很多!虽然我已经做了不少的前期工作,但是毕竟不是专业的、经验丰富的装修人,只能是装大在校生,因此总还有相像不到问题!


          在跑市场时,很多商家朋友见我如此花精力去设计、考虑各项细节问题,觉得这应该是设计师所做的!我把设计师的饭碗抢了!


          其实,我也想偷懒,可是设计师他可以不用心,损失的只是名声!而业主我不用心,可能的是入住后无尽的烦恼!


          今天有装友到家中参观,在介绍设计布局时我突然发现了一个问题疏忽了!


          我二楼的次卫生间吊顶内的新风内机和暖风器,在机器布局时我考虑了很久,最后设计了布置方案!新风施工时也按照了方案实施!


          但是,施工时没有考虑到暖风器的排风口,目前有一个原来预留的风口在新风的风口外侧(北侧),而暖风器将布置在两根新风管道之间。





          如使用预留的风口,排风管道将要绕过新风的管道!首先吊顶高度是否影响?排风会不会影响?我立即和顶善美吊顶销售进行了确认!不能使用原预留的排风口,需要在新风的2个风口之间重新开一个孔!








          开孔是小事,但是原来的孔就要封堵起来!万一封堵不好,后期会漏水!这个问题明天需要和项目经理沟通处理方案!






          




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 春哥Tomas 于 2020-4-19 09:47 发表
    装修过程中,多多少少肯定会有疏忽的,及时发现都能完善的
    是的!早发现,早隔离,早治疗!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 米兰木全屋定制 于 2020-4-19 11:00 发表
    细致度杠杠的





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 81066520 于 2020-4-19 18:21 发表
    刘先生您好,我已关注到您遇到的问题,周一下午我和叶工到现场查看实际情况,提供给您最佳解决方案。





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 折叠你的微笑 于 2020-4-19 22:14 发表
    刘哥,你这么详细,我没写日记的动力了
    过讲了!记录自己的装修点滴!分享得失!让更多装友少走弯路!督促商家规范服务!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    吊顶方案落地——视觉跟着实用走!

    吊顶方案落地——视觉跟着实用走!

    不知道是不是现场装修旺季了,设计师太忙了,3月29日现场吊顶沟通过一直没有出正式的吊顶方案,目前中央空调施工结束,下周开始要吊顶施工了。终于约到了设计师进行最后的吊顶方案的确定!


    吊顶方案确定主要考虑的是房梁、中央空调和衣柜的布局情况!目前房梁、中央空调已经确定了,没有太多的问题,而主要存在问题的是衣柜的柜子形式、厚度情况目前还没有最终确定,因此今天设计师到六空科凡店当面的和衣柜设计师进行了沟通确认!


    有的地方需要衣柜跟着吊顶走,有的地方是则是吊顶跟着衣柜走!有一个原则,衣柜是用来使用的,而吊顶是用来看的!对于的此原则,我的宗旨是先使用后视觉!


    在设计师未到前,我首先和科凡再次确认了我家书房(榻榻米房)书柜的形式。








    从视觉效果上书房打一圈吊顶效果最好!但是由于我的书柜要求42CM厚,吊顶就要达到47CM厚度,吊顶中间太小了!而且西边墙的书柜只有1.5米宽,这样进门后顶上就有一道顶,不舒服,因此我只在南北方向进行吊顶,让东西墙书柜打到顶!为了在视觉上能够协调,我需要在书柜上层打一个和吊顶高度一样(30CM)的柜子,且颜色需要和吊顶一样为白色,同时书柜上方不能有封板,一来封板会多一条线,整体和吊顶不协调,二来一般封板至少4CM,这样上层的书柜就只的26CM,放不下一本A4的图书!


    科凡经过和厂家的询问,对于的书柜的几个要求均满足了:1、和吊顶一样高度打一层柜子,且颜色为白色,和其他柜子可以不同色!2、书柜上方可以不用封板,但需要装修公司做好书柜和顶面的接缝处理!




    装修公司和衣柜的设计师均到场后,将家中一个一个的柜子和吊顶方案进行了核对,大部分没有什么问题,只有书房和入户左侧的双面柜子存在问题。








    书房的书柜方案已经确认!


    入户左侧的背靠背的双面柜子,一边(入户侧)是换鞋凳, 一边是展示柜(餐厅侧),正常展示柜厚度为32CM,换鞋凳一般要50CM,由于在餐厅侧的墙上有强电箱,因此双面柜就得向入户门侧移!而入户门上餐厅侧有一个浮光灯槽,如果柜子厚了,浮光灯槽就只能做一半!视觉上差了一点!








    一种方案是换鞋凳侧的柜子厚度32CM,下面的换鞋凳厚一点,但是这样从侧面看换鞋凳就突出来了,不好看!


    在科凡现场我找了一个凳子试验了一下,对于换鞋凳只是用来换鞋不需要长时间坐,正常有35CM就够了!








    因此最后决定双面柜子总厚度70CM,其中展示柜(餐厅侧)32C,另一边(入户侧)是换鞋凳38CM。这样功能和视觉都兼顾了!


    目前我家的吊顶一共有4种形式:




    1、一个简单的回字形,用在所有的房间;


    2、回字形+一个叠积,其用在客厅和过道处,这样使得吊顶视觉上不尖锐;


    3、回字形+一个叠积+错层,其用在餐厅处,因为餐厅东侧有一道梁,高度达40CM,如果和客厅吊顶一样,显得太高了,因此加一个6CM的错层,视觉效果更好;


    4、平面吊顶,其用于异形区域(不是正方或长方形的)和阳台。


    当面沟通最顺畅,昨天我就吊顶方案汇总了疑问之处,今天一条一条的进行询问,效率很高,全部沟通结束,只用了半小时!
















    吊顶方案沟通结束,在科凡的店里转了一下,发现了几款新品!以前在选择衣柜时,科凡除了产品好、服务专业,就是因为其双面的设计板,充满了时尚元素让我夫人坚决的选择科凡!


    科凡的这几款新品,更加符合现代轻奢的风格!我的衣柜色彩选择更加丰富了!

















    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-20 00:34 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 聂静 于 2020-4-20 10:19 发表
    我们这次到的新色板现代轻奢感特别强,大概还有一个星期还有一部分新款门型也陆续回到,刘总下次路过六空可以来看一下





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    空调、新风施工——一切以顾客为中心

    空调、新风施工——一切以顾客为中心

    作为一个装修小白,虽然已经尽心尽力,但是毕竟没有经验,仍然百密一疏,昨天在现场发现了我卫生间的暖风机出风和新风内机的出风布置有问题!


    这并不是汉宸公司的责任,是我自己没有考虑到,但是,当汉宸李总看到我的帖子后,积极主动作为,今天带着工程部的叶工到我家进行了检查!


    新风内机有一个进风口在机器右侧,一个回风口左侧,为了保证新风使用效果,新风的进风口附近不能有燃气、排风扇排气。


    我家二楼卫生间内的暖风机预留的出风口在新风内机的进出风口外侧,暖风机的出风管需要绕过新风内机出风管,存在交叉的问题。叶工现场进行了确认。暖风机预留的出风口是φ80cm,而新风出风管是φ110cm,不过这不是问题,汉宸李总答应我可以帮助我将暖风机预留的出风口扩大,然后将现在的新风排气管移动到原出风口,现在的新风出口(中间的风口)留给暖风器用!虽然麻烦,但是使用效果最佳!






    同时,李总举一反三的对一楼厨房的新风进、出风品和我未来将要外排的燃气排气口及凉霸排气口进行了检查,燃气排气管在新风的排气管侧不影响新风运行,但是,凉霸排气口目前预留的位置在新风的进风管附近,不能使用,必须使用左侧的一个排气口,但是这样又存在和新风管道交叉的问题了!这个问题汉宸无法解决,我得找顶善美吊顶进行设计,由他们协调解决!






    同时,我在看效果图时发现我家的入户北侧的双层鞋柜宽80CM,可能会影响其上方的餐厅的空调内机检修口,叶工现场帮我检查确认了没有问题!让我放下心来!









    进入施工阶段,总会有一些预想不到问题出现,这就考验商家的服务态度、专业精神和协调解决问题的能力!解决问题是目的、是根本!






    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    感谢有你!

    感谢有你!

    相识是一种缘分,在成百上千的商家中,我经过比较选择你!


          可能是你的幸运,也可能是你的不幸!


          能够做成一单生意,增加业绩,是你的幸运!但是对于遇到一个接近于苛刻的客户的我来说,又是你的不幸!


          从施工方案的多次讨论、到施工过程的严格要求,以及事后出现问题的解决,好像我的事情真的很多!周围装修过的同事,觉得我有点偏执特性!太追求完美了!这无形中对商家提出了更高的要求!


          但是危难见英雄!患难见真情!


          施工到目前为止,很感谢已经施工的商家(美龙、汉宸),都很积极的配合我的要求,前期方案的斟酌、落地,施工中的工艺要求、后期问题的整改,配合得都不错!


          虽然,全屋定制施工还早,但是,由于其涉及到木工吊顶方案的制定,因此多次需要沟通方案,尤其是书房书柜、入户鞋柜的方案!每次科凡都能积极给予配合,昨天科凡的设计师更是和装修公司的设计师当面进行了沟通!辛苦了!


          今天收到了科凡的全屋定制明细表,表中标明了各柜子的具体尺寸,虽然现在还不准确(需要木工、瓦工结束后复尺)!最后还注明了复尺时间、制作周期、进场施工等注意事项!心中暖暖的!






          感谢有你!感谢你们,是你们的产品和服务,让我的小家顺利成长、日益丰满起来……






    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 81066520 于 2020-4-21 10:00 发表
    相识是一种缘分,遇到您是我们汉宸100%的幸运!一个企业想要做到基业长青,必须真正做到以满足客户需求为基准点。想要方方面面做到让每一位客户满意确实很难,做到让您满意更难,但也正是遇到您这样严苛的客 ...





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    装修无极限——前期多考虑,生活真美好!

    装修无极限——前期多考虑,生活真美好!

    装修是一个复杂的系统工程,其必须围绕未来的生活进行设计!


           前期考虑得越成熟,后期的生活才会更加便利、美好!


           我在水电施工时没有考虑净水器的问题,在年后的一个商家的微信活动时,有一款活动:净水器+空气净化器+管线机,2999元。问了一下夫人,其决定净水器是有必要的!


           净水器正常安装在厨房水槽下方!只要有电源、水源、排水就可以安装,我家水电布置上装净水器没有问题!





           我的家装宗旨是决不冒然下单,既然考虑净水器,我就开始进行了净水器的研究分析,在此过程中也顺便对附送的(速热即饮)管线机进行了了解!













           发现(速热即饮)管线机和老式的饮水机不同,其不用进行储水,需要用水时直接加热,而且可以人为选择需要的温度:


           1、冲奶粉(45℃)


           2、冲蜂蜜、枸杞(65℃)


           3、泡绿茶(85℃)


           4、泡普洱茶(100℃)
       
           对于以上的的需求,可能感受最深的就是冲奶粉了,宝爸宝妈最头疼的就是晚上宝宝要吃奶粉了,一边一边的将热水和冷水混合,很麻烦,而且温度不稳定,有时高,有时低,有了速热即饮调温管线机,宝爸宝妈们有福了!


          我准备入手(速热即饮调温)管线机!


          上周未去邻居家参观,发现其有客厅布置了一路水管,用来在客厅泡功夫茶的!很羡慕!但是我家水电已经结束,再布管有点烦人,只能光羡慕!


          今天一个装友聊天时谈到净水器、管线机给生活带来便利和品质提高,他想在客厅也布置一个管线机,这样可以在客厅活动、看电视时随时喝水!他也建议我家二楼应该装一个管线机,这样就可以在二楼方便喝水了!


          经过提醒,我觉得是有必要!因为我们和孩子的卧室均在二楼,而且我也准备在休闲阳台上喝喝茶!因此二楼的活动机会和时间均比较大,有一个管线机是非常必要的!否则,我必须在一楼将水烧好,用水壶带到二楼饮用!不方便!


          装友的建议立即打动了我!但是要实施还必须考虑几个问题:


          1、净水器的出水是否可以提供给二楼(高度差约8米,长度约15米)管线机使用!这是此方案的前提;


          2、我家的水路已经布好,二楼加装管线机,就必须再布一根水管到二楼,项目经理愿不愿意?成本多少?装修就在效果和预算间的平衡!如果可行,夫人觉得在餐厅也可以布一根水管!







          装修无极限!没有最好,只有更好!在前期多多交流,深入了解,全面考虑,才能让未来的生活更美好!


          装修是一个创造未来的过程!未来怎么样要靠自己把握、创造……




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 折叠你的微笑 于 2020-4-22 09:25 发表
    以后到你家喝茶
    欢迎!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 汉斯顿净水 于 2020-4-22 20:29 发表
    刘总:您好!看了一下您家的平面图,关于净水配置,我的看法是这样的:
            1楼的净水机若连通至2楼,由于管线较长,水压不够,肯定不适宜供二楼管线机使用。建议二楼另行配置一套橱下反渗透净水 ...
    感谢关注,答疑解惑!
    请教,你们实际案例,管线机离净水机最远有多远?中间最多几个弯?
    中间用的ppr布管,然后你们安装时,中间穿净水软管吗?




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 汉斯顿净水 于 2020-4-22 21:09 发表
    实际安装客户中,同层做过最远的20几米,中间大约5、6个弯,不影响管线机正常使用。
    对于安装距离短、没有大弯头的情况,我们可以穿净水软管,对于安装距离长且弯头多的情况,还是建议将净水PE管事先穿入PPR ...
    请问净水PE管的使用寿命有多久?一次性穿好的管子,后期万一坏了,是不是就无法更换了!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 汉斯顿净水 于 2020-4-22 21:46 发表
    一般十年没问题的,即便坏了,也有办法利用老管线重新穿管。
    感谢!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 寻味江澜 于 2020-4-23 10:54 发表
    期待楼主家完工后的样子,一定很漂亮~~
    感谢关注!装修路上多交流!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 春哥Tomas 于 2020-4-23 11:52 发表
    你家现在还没贴瓷砖呢,现在弥补还能来得及,现在把品牌锁定,去铺个管道,后期就可以使用啦。我家也定了管线机
    是的,在前期施工需要考虑后期一些设备设施的提前布置!
    因此需要和商家沟通,确认可行性,将方案细化,保证后期的效果!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    新风施工——规范行业,建立标准

    新风施工——规范行业,建立标准

    昨天收到一个装友的信息,他发现家中未用的新风管道——PVC管道中有白色的粉末,而新风的进风管用的也是此管道,因此在使用时就有可能造成空气的污染!


          这没有什么问题,在新房入住前先投用一段时间的新风系统,去除屋子中的甲醛,这样也可以将进风管道中的白色粉末吹掉,入住时管道就干净了!


          但是装友说此粉末不像是在家中施工中粘上的灰尘,附着力较强,可能并不会一下子被吹掉!入住后逐渐出来污染空气,或者一直附着有管道内,新风通过时就会被污染!影响新风的使用效果!


          今天晚上我到房子里进行了检查,上次为了给我看新风管道接口方式,汉宸有一段风管在房子里!我检查了起来,管道粗看,没有什么问题,比较干净,但是用手在管道内壁抹一下,就发现确实如装友所说有一层白色的粉末,用干手巾擦拭,擦不干净,粘点水这很容易擦干净了!














          家中还有一段装修公司用来布背景墙穿线管的PVC管道,我同样用手在内壁抹了一下,结果和汉宸的新风管道一样,都有一层薄薄的白色粉末,说明管道中的白色粉末并不现场施工污染的,也不是汉宸公司保管不善,很有可能是PVC管道厂家切割时留下的。以前大家在装修时一般用PVC管道作为家中的排水管,内壁是否有粉末不影响使用,也没有人会去检查!

       

          不同于中央空调,进入中国家庭已经很多年,整个行业的施工标准基本透明、规范,正规的公司都能够达到标准!而新风系统对于家装还是新事物,处于成长阶段,施工的标准和规范也是各家各异,没有统一的标准,如冷媒管充氮焊接、焊接后氮气吹扫,都是在以往的经验中总结出来的!


          非常感谢这位装友,由于检查认真,发现了新风PVC管道中存在的问题,其实如果商客注意到此问题,有施工中前将管道内清洁一下,这个问题就很容易解决了!不过也提醒在施工中对于新风管道还是应该进行一定的保护,如内壁清洁后将口封好,防止污染!


          但是对于我们已经安装好的系统,如何清除进风管道内壁中的粉末呢?


          汉宸公司没有认为这是一个行业的问题,不回避问题的存在。答复:正在积极研究处理方案!会给用户一个放心的产品,一个满意的处理方案!


           静静等待中…






    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 折叠你的微笑 于 2020-4-24 17:52 发表
    汉宸目前给我的回复是用空压机高压冲洗,空压机的风量以及风压远远大于新风的风压风速,如果空压机的风压风速都不能让附着在管道内壁的粉末清理掉的话,那么新风的风也不会随着新风的使用而出来的。
    今天晚上到汉宸了解了一下新风解决方案!
    汉宸倪总对你发现新风管内灰尘表示了赞赏!
    虽然这个问题不是他们施工引起的,但是对于他们服务的改善是很大的帮助!
    他们检查了一下仓库中的pvc管和pe管的情况,发现内壁均有粉末,说明是在工厂施工中就贴染上去的!由于同质,且存在静电,所以粉末粘附力较强!
    这却也验证了选择pe管没有静电,不吸附灰尘,也是说说而已!
    遇到问题不推诿,闻过则喜!这是一种境界和追求!
    汉宸倪总提出了和你说的一样解决方案!我提出了万一吹不掉可能后期污染新风的担心!其表示会根据实施情况采取相应的方案!一定让客户满意!
    在以后新风施工中规范施工标准,施工前会对pvc管做一下前期的保护工作,确保用户得到安全,优质的服务!

    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-24 23:57 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    家装诺言——虽然我不豪,但是我用心!

    家装诺言——虽然我不豪,但是我用心!

    虽然我不豪,但是我用心!这是我对夫人的家装承诺!

    家装是个无底洞,对于资金捉襟见肘我,必须每一分钱都要花在刀刃上!我对夫人承诺,我最后会给她一个并不豪,但是处处用心的家!

    带着这个承诺,我从此走上漫漫的家装路!

    首先,汇总目前家中生活中存在的不足或遗憾的地方,在新家装修中进行改进。如:

    1) 推拉窗户不密封,大风天有叫嚣声!——使用平开窗

    2) 入户鞋柜下方没有留空,进门全是换下的鞋子!并且没有换鞋凳!夫人冬天长靴穿脱不方便;——定制鞋柜,下方留空,设置换鞋凳

    3) 家中存储空间小,柜子只有24平方,很多东西放在外面,很杂乱!——全屋定制,扩大存储空间

    4) 有一个电脑桌,但是只能一个人使用,我用时夫人就没有地方办公或玩玩电脑;——设置双人位电脑桌

    5) 没有衣帽间,夫人出门换衣不方便,不直观!——设置衣帽间

    6) 家中的很多地方墙面(油漆)开裂,顶面起皮严重!——使用墙布

    7) 小孩喜欢画画,没有地方——布置黑板墙

    其次,积极广泛了解家装中的目前流行、最先科技、最新产品,结合自己的生活方式和资金预算,选择性安装,提升生活品质:

    1) 安装新风系统,告别雾霾,给我新鲜空气;

    2) 安装净水系统,喝上放心水;

    3) 安装智能家居,科技融入生活,场景一键控制,大步迈入互联网+及智慧家居;

    4) 安装洗碗机彻底解放双手;

    5) 选择微蒸烤一体机,提升烹饪体验;

    6) 选择智能马桶,谁用谁知道;

    最后,根据实用和效果的平衡,个人的需求,生活的便利,精心选择、进行优化设计:

    1) 露台半边做阳光房,半边露天茶吧设计,可以休闲看江;

    2) 北房间设置榻榻米书房,有升降台,设置投影,可以喝茶看江、看大片;

    3) 楼梯石材和木质结合,提高生活温度;




    4) 阳台不设置移门,通铺地板和瓷砖,提高整体效果;

    其中最最用心是的第三项,因为前两项都是通过自己和市场就能够了解、掌握其可行性的,而第三项在市场上往往存在左右两种完全相反的意见,我必须根据自己的生活习惯和对未来使用后的利弊判断进行选择!

    前天一个装友提出建议,二楼设置一个净水管线机,结合夫人的需求同时在餐厅也设置一个净水管线机!为此我对市场进行了调研,咨询了多个商家讨论方案的可行性!商家给出了3-4个方案,各有利弊!

    昨晚到房子里,突然发现原来我二楼的楼梯过道是选用瓷砖,但是这样从阳光房进入室内,向儿童房看过去是三种材质:瓷砖、过门石、地板,不协调,我想改成地板通铺,这样看过去就形成一个整体,但是向设计师咨询时,告知由于我楼梯踏步是石材,存在上楼最后一踏和地板的衔接的问题!我立即和石材、地板、木楼梯的商家进行了联系,大家根据已经实施的案例给予了我相关的实施方案!表示我的要求是可以实现的,并且画面或者用实景图给我示意!












    为了确保方案无误,净水机商家、地板商家主动提出明天到现场进行确认!前期多沟通、多考虑,后期更方便、更完善!在此我也感谢为我提供讯息的商家,虽然有的我不一定会定其产品,但是仍然给出了专业的意见和真诚的帮助!



    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-4-25 01:34 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 折叠你的微笑 于 2020-4-25 06:04 发表
    刘哥真乃吾辈楷模!





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 大洋门窗定制店 于 2020-4-25 16:18 发表
    马上就要忙到移门这步啦





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    全屋净水方案确定——方便生活,有备无患!

    全屋净水方案确定——方便生活,有备无患!


    昨天项目经理再次催我,准备木工吊顶进场施工!目前我家的吊顶方案基本确定,本来可以交底后进行施工了,但是,由于我家的净水方案正在讨论中,其牵涉到吊顶施工,因此,尽快确定净水方案就是我的当务之急了!


    很感谢汉斯顿净水的许总,在策划我的净水方案过程中,我向所有的联系过的净水商家 进行了咨询,许总专业的知识和全面的分析让我佩服!


    虽然我没有确定在汉斯顿定净水设备,为了让我尽快将净水方案确定,以便下面的吊项施工,今天许总很热心的主动到我家中实际进行了勘察!




    我的净水方案是为后期净水使用来设计的,需要考虑生活的便利和成本的控制!


    我的需求:目前需要设置3个管线机,方便及时取水,具体位置有:






    1、一楼厨房水槽和墙面管线机(喝水和厨房做房)




    2、一楼餐厅餐边柜上(我准备将餐边柜做成一个茶吧,喝水、喝咖啡)




    3、二楼衣帽间外衣柜中部(在二楼活动时喝水)




    在了解了我的生活需求后,许总对家中的结构和取水点的情况进行了实际勘察,首先其推翻了将只设一个净水机,并将其安装在厨房水槽下面的方案,因为这样二楼的管线机进水存在问题,很难保证正常使用。因此结合我的需求,许总给出了2种净水方案:




    1、只安装一个净水器,其安装在二楼次卫洗脸台盆下的柜子里,然后出口分3路,分别接到我的3个取水点;为了防止水管在穿管中漏水,许总建议我3个取消回路的分叉点设置在台盆下,而不是在穿管中;


    此方案的优点是投资和使用成本低,缺点是当一楼的取水点使用时,二楼的取点可能不正常使用。不过根据我的生活习惯,一、二楼一般不会同时管线机;并且在使用时注意点也问题不大;


    另外由于管线曲折,需要前期将水管布好,后期使用中,如果水管坏了,不能保证能够在穿管中更换水管,不过根据许总说明其水管材料正常使用10年没有问题,至少其做净水七年时间内未发现水管坏掉的情况,这让我放心不少!


    2、安装二个净水器,一层一个,二楼在次卫洗脸台盆下的柜子里,一楼在厨房水槽下面;二楼的净水器单供二楼的取水;一楼的净水器供厨房和餐厅;此方案的优点是一、二楼的净水使用互相不干扰,可以随便使用,并且虽然水管也较长,但是由于布管时采用大弧度弯,以后万一需要更换水管也没有问题!


    其方案的缺点是,由于需要一次性购买两个净水器,无论是投资成本和后期的使用成本上,都比较大!不经济!


    以上的两个方案均存在净水机到取水点的距离较远,经计算,最远的15米,在管道中可能存在水的二次污染!长时间不用水最好在使用前将管道中的存水放掉!

    不过经过计算,水管的直径约4MM,15米的水管中的存水约:0.002×0.002×3.14×15=188.4ml,其相当于一杯水,量并不大!


    其实还有一种方案,就是在需要的取水点布上自来水管,然后在此处设置一体式直饮机,其净水,烧水,一体化了!不存在二次污染,同时不担心水管的损坏,因为隐蔽的管道是自来水管,安全可靠。但是其缺点一是我家的水路需要重新布管,比较麻烦;二是其净水机比较大,我家的取水点布置均不如管线机漂亮;三是需要3个净水器成本太高。直接否定了!







    我的净水方案需要前期布管,是隐蔽工程,一但吊项和墙面处理结束就不能更改了!为了确保的后期使用效果,我决定将两种方案的管路均布好(装修公司根据我的方案布好2分PVC管,并将净水管同时布在管中,两头用胶布封好口)!


    我的宗旨是方便生活,有备无患!


    再次要感谢许总,在现场勘察时,带来了净水管,方便我及时施工!并进行模拟实际布管,经过模拟计算,我家两个方案同时布管,一共需要水管约40米。不管后期是否能够合作成功,对于许总热情的服务、专业的态度点赞!


















    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 汉斯顿净水 于 2020-4-26 20:27 发表
    刘总的工匠精神令人折服
    自己的家装,比较用心!
    在装修路上感谢有你们这些商家朋友的专业的建议和帮助!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 捕风 于 2020-4-27 11:33 发表
    用心的楼主





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 春哥Tomas 于 2020-4-27 20:05 发表
    看了你的帖子,也考虑二次污染的可能性,为了身体健康,在考虑到底要不要安装管线机了
    正常天天使用不用担心,我己经计算过了,15米长的管子里的水也就一杯水的量,放掉就可以了!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  
    全屋净水施工——净水定位

    全屋净水施工——净水定位


    今天收到项目经理的信息,准备明天进行水电施工的整改和全屋净水的布管工作,需要将水管送到房子里,并且最好能够现场再沟通一下!


    但是由于时间比较急,明早工作情况不能确定,只能下午看情况到现场一下,而水电工早晨就开始施工了!


    为了不耽误施工,晚饭后,我将净水管送到了房子里。并且根据上次和汉斯顿许总沟通的方案,在现场将净水机,管线机的位置,水管接头布置的位置标示了出来。











    在现场标示设备位置时发现了两个问题:


    一是厨房标管线机位置的问题,我一楼除了在餐厅布置了管线机,因为其位置太偏了,准备在厨房也布置1台(此管线机处于客厅、书房、客卧的中心)!我厨房由于东面墙有两扇窗户,只有中间的可以布置,而此处有燃气热水器,能不能布还需要看以后的设备情况。和汉斯顿许总联系,其建议我放在北墙处,但是我不愿意,此处可能放电饭锅,而且位置有点偏,与其这样就直接用餐厅的管线机了!




    为此我准备厨房管线机先暂时不布管,如果东面墙确认可布置管线机,可以利用煤气管道的PVC穿墙管布水管。


    二是,二楼净水机准备安装在洗脸台盆下方,其位置有插座,但是浴室柜一般是抽屉式的,无法布置净水机,我立即和恒洁范店长进行了确认,我定的浴室柜是半边抽屉、半边拉门的,正好可以放净水器,为了能够布管位置准确,我麻烦范店长明天将浴室柜的准确尺寸发给我!






    这再次说明家装施工前将产品定好的必要性!



    [ 本帖最后由 XPLWJ 于 2020-5-1 18:08 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 黄晓冬 于 2020-4-28 09:28 发表
    装修不容易





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2005-6-10
    •  


    QUOTE:
    原帖由 cofis 于 2020-4-28 16:52 发表
    恒洁的这个柜子我也看中了,哈哈
    英雄所见略同!




     1120  4/23  | <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >| 
    查看积分策略说明快速回复主题
    您目前还是游客,请 登录注册
    您目前是游客,本帖已被系统设置了自动关闭,不可回复!

    0/5000字

     
    < >
     

    Powered by Discuz! X 2 0.143473 s 清除 Cookies - 镇江网友之家 - 手机版
    论坛导航 关闭