    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 17-11-29 13:36 发表

    不得不承认这是个好问题,对于你说的额定电流可能高于实际过载电流的问题,理论上是存在的,在选购断路器时也考虑了的。然而随着现在生活质量逐渐提高,现代家庭中各种家用电器越来越 ...


    问题是如果你的线路都是2.5方,2.5方一般搭配16A才能起到保护作用。你选了25A的空开,基本是搭配4方线用的,也就是你的2.5方线要跑到4方线的功率才会跳闸,到那个时候你2.5方线早烧断了,虽然空开是不跳闸了,但是你的损失更严重。空开存在的目的就是保护电线,而不是为了不跳闸。所以空开选购的原则要小于线路负载的上限才有意义。你要防止跳闸根本的方法是换4方线,而不是粗暴地换空开。

    另外总闸带漏保,其他回路都是普通的空开,只要有一个回路漏电整个屋子都没电了,非常不方便,也不利于电路故障查找。建议厨房、卫生间及常用插座回路全部换漏保空开,照明、冰箱、空调这种长期不碰的可以用普通空开或者并一路漏保,总开关不要带漏保!这样其中一路漏电不至于全屋断电!也方便故障的查找!

    [ 本帖最后由 52wy 于 17-11-29 22:49 编辑 ]





                      
    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 17-11-30 09:38 发表

    你所提到的这些问题,确实是在选购空开时要考虑到的,功课也做的很足 根据你的建议,我有再次确认。
    首先在电线质量有保证的前提下,按照GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值:[ ...


    2.5方线 25A是明铺的理论值哦,暗铺考虑到散热不佳等因素实际上是打了不少折扣的,暗铺的电线一般负载都是按下限算比较保险。

    电这个东西其实真不是一味增大空开的,因为线路烧了后期更换成本更高。你说的老跳闸的问题推荐还是换4方线解决,治标治本。换大空开也只是表面看起来歌舞升平

    其实电的预算超不了多少,你全屋普通空开都用施耐德的,按10回算 300来块吧,全屋漏保大概1000来块,多了700的成本而已,安全和方便的系数则高多了。对于装修预算随便超一下就几千几万的情况来讲。。。几百块真的小意思啊,后期买主材随便哪个省一点点就回来了。主要没你想那么麻烦还要换电箱什么的,更谈不上预算足不足的限制了~

    [ 本帖最后由 52wy 于 17-12-1 07:53 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 delarge 于 17-11-30 00:01 发表



    这种方式确实是最合理最安全的,但是购买漏保的费用会增加很多,而且强电箱也需要更换更大,甚至比原先大一倍的强电 ...


    施耐德的A9系列漏保空开都是1P的,和普通的空开占位一样,非要说什么不好的话,就是太贵!一个顶国产3个的加钱。如果用施耐德全漏保,开发商20P的箱子足够用了哦。用国产的得换40P的电箱。





    施耐德的最新推荐配置图:








    [ 本帖最后由 52wy 于 17-12-1 07:39 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 17-12-10 22:03 发表
    例行更新
         又是一个忙碌的周末结束了,装修这场修行,竟不知不觉让我产生了一种错觉:周末比工作日累。
    [color=#00808 ...


    我家瓦工差点涂完防水直接回填了,还好被我制止了,等防水干了做漏水试验,不漏再填。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 17-12-13 09:01 发表

    应该这样才稳妥,但是瓦工好像都不倾向于这样,是怕麻烦还是怎么说我就不懂了,之前老马家也是和你家情况一样,没闭水准备回填制止了。我的就是前车之鉴。。。。。
    瓦工一天几百块呢,当然不愿意浪费在等防水干了再测试防水这种事上了。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 18-3-8 23:12 发表
    都说大安装容易出问题,除了安装过程中的细节问题,还有安装时间节点的协调。
    几个刚开始启动的安装项目,均出现了不同程度的时间滞后。。越急越慢[ ...


    这些东西亮光就有,随到随买,价格也实惠!不锈钢燃气管18一米。




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 18-3-12 22:30 发表
    瓦工开的这个孔真是简直了,角阀的装饰盖根本盖不住,看着漏了一圈难受
    找小黄总要大盖子挡一下




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  

    效率杠杠的




    • 来自 江苏省
    • 精华 4
    • 注册 2005-7-24
    •  


    QUOTE:
    原帖由 港漂江心洲小伙 于 18-3-27 10:51 发表

    是衫木吊顶哦,成品木扣板,地板这样弄不起来吧,有朋友去看了说像桑拿房
    防腐木,还真是桑拿间用得多,哈哈。