    原帖由 果子妈 于 18-1-8 17:34 发表
    家里装修好了,一直无人居住,家里家电还没买,只有一个油烟机和洗衣机连着插座!12月初家里的空气开关老是跳闸,8号找了个电工师傅换了个总闸,但和家里原来的不同,有一根线没有接,电工师傅说不要紧,只要不跳 ...
    你这种情况没见过,不过根据你的描述,如果能排除家里有户外线(比如楼梯过道灯之类的)外接线,家里漏电的可能性比较大。

    结合你说的之前空气开关老是跳,换了个总开之后有一根线没接然后不跳了。我猜测没接的那根线是漏电保护器的线,因为漏电保护器不工作了,所以家里不跳了,但是漏电依然在继续。

    另外看你的12月8号前好像没什么用电量,你可以回忆下12月8号左右安装了什么电器或者是12月8号才把断路器全部接好。

    给你个大概的检查方向,找个好点的电工(上次有根线不接的电工别让他去了)帮你排除下,应该问题不大。

    检查漏电的方法【此处为站外链接,请谨慎打开】;amp;wfr=spider&for=pc可以参考这里

    [ 本帖最后由 伊慕装饰 于 18-1-9 16:51 编辑 ]





                      
    • 来自 0
    • 精华 0
    • 注册 2014-10-16
    •  


    QUOTE:
    原帖由 果子妈 于 18-1-9 16:55 发表
    谢谢,就是技艺高超的电工师傅难找的
    方法也简单的,让电工把漏电保护器接好了,每个支路依次打开,哪路跳就说明哪路漏电了,重点检查下油烟机和洗衣机。还有一个最笨的办法就是每天只开一个支路,有耗电的就说明漏电了,检查出来之后让给你装修的公司处理就好了