水电施工规范标准:
1、电工进场前先配备临时线板一只(漏电保护器1只)。
2、由设计师、项目经理陪同客户放样,水电工协助以达到合理位置。
3、所有墙体暗盒须打水平线后在安装,固定暗盒前先浇湿墙面。
4、强、弱电线管分红、白双色,1米以上铺设间距30CM以上,不得走同根线管,交叉处确性采取分隔措旗(可能锡纸等抗干扰材料)。
5、线管横平竖直,不准斜铺式、放射铺式,包括顶面线管铺设。
6、电线与水管交叉处采用分隔措施。
7、线管地、墙面开槽深度适中,以确保线管埋入内即可。
8、地面线槽需开槽铺设,线管接头处要涂胶水,卫生间、厨房地面不允许走线管。
9、合理计算每间的电器功率来分部线路,家用线管一般有直径20和16两种,线管穿线数索量不超过5根,如明多余则另加线管。
10、空调等大功率电器必须设置专用供电回路。立式空调采用4平方线,插座采用2.5平方线,照明采用1.5平方线。
11、每个房间必须是一路以上,电器如多则增回路。(空调是单独回路)
12、厨房电源一路4平方和一路2.5平方进线。冰箱及插座为2.5平方。
13、开关离地面净高度1.3米左右,每个房间需有双控开关;插座离地面高度30CM以上,卫生间电源插座需加防水盖。
14、管道施工前,检查原有给排水管是否畅通无堵,查看原进户电源线径大少,电话线、电视线、网络线是否连接到位。
15、现场核对家具、电器、卫生间洁具的位置,尺寸及型号等。
16、主水管管道直径统一为20MM(PP-R管为25MM),现在用的比较多的为PP-R管道。
17、PP-R管采用热熔连接,所用的PP-R管熔接工具应与水管材质相符。热熔前应去除在管道上的杂物,工作温度控制在250—270度左右。
18、水管走向布局合理,横平竖直,不可斜铺,冷热水管交叉处应使用过桥器,如果水管走顶必须间隔60CM左右设固定吊,热水管要用保温棉包好。
19、冷热水管双出水龙头口应平行,平面基本上与瓷砖平,冷热水管间距15CM以上。
20、外露出水口常规高度(特殊情况可按实际情况调整)淋浴龙头 110CM 浴缸龙头 65CM洗脸盆出水口 60CM洗衣机水龙头 110CM(或洗衣机侧面)
21、管道试验压力为0.8Mpa,PP-R管恒压20分钟,允许最大下降压力为0.05Mpa。同时检查管道各连接处无渗水为标准。
22、水管电线改造完工后及时让客户、公司人员验收,并仔细拍下水电隐蔽工程照片,刻录光盘,完工后交与业主,以便日后维修。
(a)施工队进场施工前必须对水管进行“打压”测试(打“10公斤水压15分钟测试”,如“压力表指针”没有变动,则可以放心改水管了,反之则不得动用改管,必须先通知“管理处”,让“管理处”进行检修处理,待“打压”正常后,方可进行改管。)和“电路”测试(用装有“插座的灯泡”进行测试,“灯泡”亮即可)
(b)打槽不能损坏承重墙和地面现浇部分,可以打掉批荡层,承重墙上如需安装“线盒”,不能破坏内面钢筋结构。
(c)在埋“线管”之前需对“线槽”做“防白蚁”处理,“线管”与“线管”连接处需用“直接”或“弯头”连接,“线管”与“底盒”交接处需安装“杯梳”,所有墙面和地面电路必须成90度角。如原线路需改动,且无法使用“直接”或“弯头”连接时,则需用“黄腊管”相连,且“黄腊管”进入两端线管内不少于10公分。
(d)电路需暗埋入墙的最好采用“3分线管”,吊顶走线则可用“4分线管”。“线管”内“电线”不得有“接头”,“接头”要能在另一个“线盒”内找到,且“管内电线”不得超过“管径”的60百分号。
(e)强电“火线”需用“红色”,“零线”需用“黑色”,“地线”用“黄色”或“蓝黄分色线”;“电话线”需用“四芯电话线”;“网线”、“音响线”和“电视线”需根据实际情况来配选。
(f)“水、电路”改造完毕,需对水路再次进行打压试验,打压正常后,用水泥沙浆进行封槽。