横平竖直,施工标准,就感觉好好看。
水电验收如果严格按照施工条例来办,大部分公司基本做不到,业主也没有专业基本知识,只能看看外观。简单提几条供参考。
第一、看水路管线。
1、管道排列合理,铺设牢固;开关、阀门安装平整。
2、水管道及附件连接严密。
3、保证
【此处为站外链接,请谨慎打开】道畅通、无阻塞、无渗漏。
第二、看综合布线。
1、所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为硬线、软线、
【此处为站外链接,请谨慎打开】等,为了便于维修,电源线应套【此处为站外链接,请谨慎打开】
2、电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。
3、管和线安装牢固,顺直平整,包扎严密,管内无接头。
4、符合“相线进开关,
【此处为站外链接,请谨慎打开】【此处为站外链接,请谨慎打开】”的规定,三孔插座的【此处为站外链接,请谨慎打开】应单独敷设,不得与工作零线混同。

第三、注意细节
1、所有防水材料必须符合环保标准和有关标准的规定,产品应有出厂合格证明。
2、涂刷
【此处为站外链接,请谨慎打开】的基层表面,小的有【此处为站外链接,请谨慎打开】、松动、【此处为站外链接,请谨慎打开】、起砂、开裂等缺陷,【此处为站外链接,请谨慎打开】应小于9%。有【此处为站外链接,请谨慎打开】的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少与250mm,不倒泛水、积水,24小时闭水实验无渗漏。
3、防水层应粘贴牢固、无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷;地漏、
【此处为站外链接,请谨慎打开】、排水口等应保持畅通,施工中需采取保护措施。
4、穿过墙体、
【此处为站外链接,请谨慎打开】等处已稳固好的管根,应加以保护,施工过程中不得碰损变位;对所有易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。
5、防水材料必须涂布均匀,无漏涂、无损伤、厚度不均等现象,必须闭水实验合格后进行下一道工序施工

7、隐蔽的
【此处为站外链接,请谨慎打开】道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。)
8、
【此处为站外链接,请谨慎打开】道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
9、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、
【此处为站外链接,请谨慎打开】、水龙头或【此处为站外链接,请谨慎打开】及管道终端的100mm处应设【此处为站外链接,请谨慎打开】,管卡安装必须牢固。
10、 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)
11、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
12、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。
13、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。
【此处为站外链接,请谨慎打开】敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。
14、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露
【此处为站外链接,请谨慎打开】必须用绝缘【此处为站外链接,请谨慎打开】包好,以免发生触电危险。
15、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。
【此处为站外链接,请谨慎打开】进开关,零线进灯头。
16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
17、卫生间插座应为防溅型。
18、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
19、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。
20、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
21、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。