原帖由 港漂江心洲小伙 于 17-11-29 13:36 发表
不得不承认这是个好问题,对于你说的额定电流可能高于实际过载电流的问题,理论上是存在的,在选购断路器时也考虑了的。然而随着现在生活质量逐渐提高,现代家庭中各种家用电器越来越 ...

问题是如果你的线路都是2.5方,2.5方一般搭配16A才能起到保护作用。你选了25A的空开,基本是搭配4方线用的,也就是你的2.5方线要跑到4方线的功率才会跳闸,到那个时候你2.5方线早烧断了,虽然空开是不跳闸了,但是你的损失更严重。空开存在的目的就是保护电线,而不是为了不跳闸。所以空开选购的原则要小于线路负载的上限才有意义。你要防止跳闸根本的方法是换4方线,而不是粗暴地换空开。
另外总闸带漏保,其他回路都是普通的空开,只要有一个回路漏电整个屋子都没电了,非常不方便,也不利于电路故障查找。建议厨房、卫生间及常用插座回路全部换漏保空开,照明、冰箱、空调这种长期不碰的可以用普通空开或者并一路漏保,总开关不要带漏保!这样其中一路漏电不至于全屋断电!也方便故障的查找!