请注意:
1、进出大门要包起来保护。但要注意不能用太黏的胶带,以免残胶粘在门上。
2、瓷砖铺好的地方,都要做好防护。防护层要厚,并且,一定面积要铺满,不能留条边,做到踢脚线处。否则沙子土块会磨损瓷砖。
拆除请注意:
3、拆除时,请将各水管口要用布或胶带封住,以免碎石砂土掉入,造成日后麻烦。
4、拆除工人撤场时,要水电、瓦工和拆除三方一起检查有无损坏情况,交接工作。以防万一有水管砸破了等情况。
5、拆除完毕后,墙面统一标高,高度标准线(1米)。
6、次卧的新开空调眼、2个卫生间的排气孔别忘了,要打洞的在刮腻子、吊顶、贴砖之前打好。次卧的旧空调眼封好。
新建请注意:
7、厨房的水管包立管的问题商量一下。
8、公共卫生间二分之一砖墙砌筑,双面墙面抹灰。需要砌砖墙的地方最好用加气砖。砌好砖墙墙面挂钢丝网。
9、砖墙要求:
a)红砖一定一定要先泡水,防倒吸水。
b)砌完墙后,要3周后再刮腻子上漆,墙内水汽一定要晾干再继续施工。
c)砖墙一天最多砌1.2米,砌太高墙会歪。
d)必须要用定位仪拉线砌墙,经验目测的不行。水平尺、定位仪工具都要有的,一面墙每隔1米要拉2条线。砖墙砌好马上监理检验,不直的话重做。
e)新墙和旧墙之间要打钢钉或植钢筋。
10、公共卫生间的管道检修口移到反面?还是做活口?商量确定一下。
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2017-7-17
电请注意:
1、强电箱、空气开关、漏电断路器请提前告知业主购买。2、水管全部走顶。电线以“强电在上,弱电在下”的原则。布线布管请与业主沟通协商。3、插座开关位置标于墙上。4、电工师傅要有执照的,要看执照。需要做事认真、排线仔细、口碑好的师傅。要师傅本人做,不要没有执照的徒弟做。电路回路图请与业主沟通,5、网线最好自己买,用六类线。网线要提前告知购买,米数预估一下。6、电线配线时,相线(L)颜色一定要红色,零线(N) 颜色一定要蓝色,保护性(PE)地线必须用黄绿双色线。可避免日后维修换灯具或换电线时,师傅因判断错误弄错线。7、使用的电线的生产日期必须在3年以内,必须有“CCC”的字样,进场后业主要看过后才能施工。电线要实心铜线的,不要多股铜线绞线的那种。8、配电箱中地线都要接的。每个插座的地线都必须要接,电工完成后都要检查。9、电线头包裹电工胶布要严一点,否则容易导致少量漏电使漏电断路器频繁跳闸。10、墙壁上严禁横向开槽。
11、布管的要求:(1)同一回路电线要走同一电管内。管内总根数不超过8根,最多8根不能超。电线的横截面积不要超过管子横截面积的40%。(2)电源线(强电线)与通讯线(弱电线)不得穿入同一根管内。
(3)强电在上,弱电在下。强弱线管相隔距离不能小于50cm。强弱线管不要平行布线,强弱电线交叉时要呈90度角跨过,要包锡纸,避免彼此干扰。
(4)电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。
(5)墙面电线管开槽,开槽的深度要比PVC管的直径大5毫米。
(6)封槽时,厨房、卫生间、阳台暗盒要凸出墙面2厘米以上,其他暗盒可与墙面齐平。
(7)线管、接线盒都要固定。线管要用塑胶管卡或水泥,接线盒要用水泥固定。地面PVC管每间隔1米必须固定,地槽内PVC管每间隔2米必须固定,墙槽内PVC管每间隔1米必须固定。
12、插座10A(2000瓦)和16A(3000瓦),空调蒸汽炉,暖浴快要16A的,算一下一共需要买几个16A的插座。13、接线盒都用86型的,不要漏装,天花板上的灯具的线盒也要记得装。最好能拿报纸封住盒口,以免泥土块进去,易刮伤电线绝缘层。管口也最好拿孔盖盖好,以免杂物跑进去。出线盒后方要用水泥封好固定。施工时裸露出来的电线头,一定要用胶带包好,以免意外。卫生间的暖浴快要预留好接口和排风口。
[ 本帖最后由 有点胖 于 17-7-28 10:11 编辑 ]
必不可少的一些开关和插座位置
1、进门的地方要能控制走廊+餐厅+客厅的灯
2、主卧室门口附近的开关要能控制走廊灯+客厅+餐厅灯
3、所有房间的灯必须在门口和床头上都能控制
4、走廊的位置,要安装夜灯,光控的比较好,现在主要考虑是嵌入式的还是那种插座式的
4、厨房的插头要多,而且都必须带开关,这样就不用拔插头了
5、卫生间的也需要带插头的,这样子牙刷充电器就不用拔下来了,直接关掉就好了
6、沙发位置的插座高度要确认好,现在就太靠内,每次还要移动沙发才能插到
7、因为家里会使用带线的吸尘器,所以必须确保每个地方都有插座而且方便使用
8、书房的电脑桌下面插座不能少,光是电脑就要两个(两个三相+一个音响两相),另外还要一个充电的,最好在多备一个,因为有台灯
9、床头柜的地方我们一般不用于充电的,不过要有台灯,所以还是要预留一个插座,不能太矮,现在太矮了一点都不好弄
10、机顶盒要预留一个插头
11、卧室家落床对着的地方要留充电器的插座,最好是靠近电视柜的位置,这样子好放
12、卫生间要用暖气架的,所以要预留位置
13、卫生间要留一个卫洗丽的插座
14、南阳台储物柜里面要留一个插头的位置,万一以后买了戴森吸尘器,可以在里面充电
步骤:
第一步:刷地固: 刷地固步骤可有可无,但为了便于地面清扫,且提高水泥砂浆粘结力,蘑菇装修(蘑菇装修独有)工人会给地面先刷一层地固。
第二步:开槽: 目的:为了使水管管道跟墙面在同一水平面上,方便后期墙面贴砖及批腻子。
第三步:厨房和卫生间墙体开槽处刷防水: 目的:厨房和卫生间是多水地带,为了防止水顺着槽漏到墙体的另一面。
第四步:布线布管: 依据设计师设计的水电点位以及施工标准进行布线和布管。 第五步:打压: 目的:测试管道接缝密封性如何。 蘑菇装修在水管布局完,项目经理先进行打压测试,随后伟星工作人员上门再次打压
第六步:封槽:
水电──放样
施工流程:水电管线走向定位→开关、插座、龙头位置定位→设备定位→业主、设计师确认。
工艺说明与具体要求: (1)根据图纸对水电走向、设备位置和开关、插座定位进行 1:1 放样。 (2)业主、设计师确认。
▲槽内电线管、上水管──固定
施工流程:定位钻孔→打木榫→槽内清理→管子绑扎铜丝固定。 工艺说明与具体要求: (1)PVC 电线管、每个接口用 PVC 胶连接。 (2)热水管外包保温套。 (3)固定点间隔 70cm。 (4)冷、热水间隔管间距大于 3cm,水内丝口角度正确、前后进出一致。 (5)上水管除厨房间、卫生间必须走顶面。
▲明装线管、水管──固定
施工流程:管卡──桥架──角钢支架固定──管子安装。
工艺说明与具体要求: (1)顶上必须用塑料管卡固定。 (2)地下必须用镀锌铁骑马管卡固定。 (3) PVC 电线管、每个接口用 PVC 胶连接。 (4)热水管外包保温套。 (5)固定点间隔不大于 80cm,管子平直、不明显弯曲。 (6)冷、热水内丝口角度正确、前后进出一致。 (7)管子用管卡固定,不允许用铁丝、铜丝捆扎。
▲开关、插座盒──定位
施工流程:凿孔──清理──固定。
工艺说明与具体要求: (1)根据不同用途和分类要求,定位后底线必须水平,间隔一致。 (2)同一房间高度偏差不大于 3mm。 (3)相邻线盒之间必须线管连接。 水电篇
▲管内强电、弱电──穿线
施工流程:电线拉直──穿线。
工艺说明与具体要求: (1)穿线数量不大于管内径的 40%。 (2)管内电线无接头、不扭结、线头长于线盒外 15cm 至 20cm。
▲强电与弱电管──间距
施工流程:分隔间距──定位。
工艺说明与具体要求: (1)同一方向管子间隔不小于 20cm。 (2)交叉、重叠方向阻干扰、用屏蔽锡纸包捆。
▲下水(污水)管──移位、重排
施工流程:安装固定──管内测试──密封防水处理──闭水验收。
工艺说明与具体要求: (1)落水管坡度不小于3‰,污水管坡度不小于2%,管接头处无渗漏、管外壁防水沙浆严实。 (2)墙、地(横、竖)的槽内做二遍防水,再安装补槽。
水电
▲开关、插座面板──安装
施工流程:盒内清理──面板安装──调试。
工艺说明与具体要求: (1)安装后平整、间隔一致,不松动,表面无伤痕,整洁。 (2)固定用平头铁螺丝,不允许用自攻螺丝。 (3)安装要求紧贴墙面。
▲固定的浴缸──安装
施工流程:水平定位──安装──调试──固定。
工艺说明与具体要求: (1)水平定尺、定位,安装后落水测试,固定。 (2)必须留检修孔,质检验收后硅胶封口。 (3)整体完成后无伤痕,表面整洁。
▲龙头、角阀──安装
施工流程:定位调试──固定。
工艺说明与具体要求: (1)扳手不能直接接触,用龙头包装布做衬垫进行安装固定。 (2)固定牢固后,装饰盖前后进出一致,表面无伤痕,整洁。
▲电箱──安装
施工流程:水平定位 -- 电箱安装 -- 回路标识。
工艺说明与具体要求: (1)配电箱每路必须有回路。 (2)箱体平整,固定牢固、螺丝不松动,线路整齐,分路说明明确。 (3)箱体内干净、外表无伤痕、整洁。
水电──放样
木工进场 木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”,基本出场顺序是:木瓦油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一, 其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑,本身和水电路改造并不冲突,有时候还需要一些配合。
泥瓦进场 “瓦工老二”作业的过程,还涉及以下三个环节的安装:过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。
油漆工进场 “油工老三”进场,主要完成墙面基层处理、刷面漆、给木工打的家具上漆等工作。至于是否要留最后一遍面漆,这个问题没必要太较真儿,留一遍面漆的意义不是很大,因为后面的操作没有比刷漆再脏的了。
水泥品牌要有产品认证标志。强度要达32.5,包装日期在1年以内。沙子的含泥量也很重要,有些河沙的含泥量很高,不建议使用。打底的水泥砂浆层(抹灰),砂子要中砂,水泥和砂比例要做到1:3,1包水泥(50公斤)配5桶砂(5加仑的桶,1桶砂有30公斤)。墙面抹灰层(粉光)水泥砂浆比例1:2,砂子要过筛,不能有杂物。表层要再细致点,后面上乳胶漆才好看。
砂浆搅拌最好不要直接倒在地上搅拌。最好放大桶里搅拌均匀再用。水泥加水搅拌是要花力气的,工人搅拌时的态度决定了施工的质量。比例不对以后容易返沙。
铺设时,必须等打底层干了,才能铺面层。面层做好后要养护28天。最少14天。这些天每天都要给水泥浇水养护。期间不得用风扇加速干燥。
地面的水泥没干时,不能进行其他工程。水泥找平要求,2平方米内,误差要小于3毫米。地面找平时请再墙面上弹水平线,再在地面做若干个点,这些点都和墙面的水平线平行。水泥砂浆未干透前,请进行“收光”处理,否则易返沙。
在卫生间卫生洁具的根部、阴阳角、套管等根部,水泥砂浆要做圆角。便于后面好上防水涂料。
防水请注意:
防水浆料要生产日期在一年内的新品,放太久的易受潮或结块。施工前业主看过再做。
做防水前,基底层要平整,干净。土块、砂石要清干净。
防水层壁面先做,再做地板。防水一定要“薄涂多层”,每次均匀涂薄薄的一层,一定要等一层干透后才可以涂下一层。不要嫌麻烦赶时间。防水涂料干透的程度,要以“在地板行走时不破坏表膜”方可,很多人认为的"手摸不粘"或"表面略凝固"的程度都不行,以后漏水的几率大大增加。
防水涂料每次涂的方向要相反,一遍横涂,后面一遍就得竖涂。
地漏、卫生洁具根部、阴阳角等部位要加强涂刷。若流到阴角要刮除,以免太厚而开裂。
墙的交界处需要加强涂布,增强防水力。
刷完防水涂料24小时后再做防水试验。蓄水深度应为20-30mm,24h内无渗漏为合格。
防水浆料涂完后,必须养护3-7天才能贴砖。要认真养护。
泄水坡请注意:
卫生间要做整体泄水坡,淋浴的地方还要再做泄水坡加大坡度。泄水坡的斜度,是从最边缘处到排水口(地漏)的距离,每隔1米下降1cm,但请增加泄水坡坡度。请用定位仪量出地板水平线,在墙面标出高度,再用红线线标出泄水坡的高度。
做好泄水坡后,在未做防水前,就要来测试斜度,可用乒乓球测试。客厅平地也可以以乒乓球做测试。
网上看到的一篇装修心得,希望对你有点帮助
首先需要考虑好装修时间,在装修前2-6月开始进行准备工作。
第一步
收集装修案例,选择喜欢的风格,确定设计公司,寻找3家左右装修公司上门咨询了解,确定装修风格以及装修预算。
会筑空间会根据各家实际需求及预算给出详细设计方案及总预算明细表,业主按照设计师给出的预算明细表合理购买,便可以很好的进行总预算的控制。
目前很多小区会进行主材的团购,价格很有诱惑力,但是也建议业主先跟设计师沟通确定好装修风格,否则后期再一一退订也是浪费时间与精力
第二步
确定好设计之后,就可以有针对性地开始跑建材市场了,具体主材选购时间可以根据施工进度来定,不必太过着急,也不能耽误施工进程。
其实不光是入户门可以根据自己口味改变颜色,如果家里装个谷仓门,应该也美得不要不要的。
一.
在施工前期,主要是指在水电工种进场前
确定厨房橱柜厂商,水电施工时需要橱柜公司提供厨房水电布线图。
确定取暖及制冷方式,是否考虑地暖,是否考虑中央空调等。 如果确定使用,需要建材商家提供图纸,进场时三方现场交底。
选定卫浴产品有无特殊预留水电方式,比如热水器、马桶、台盆柜等,这一步可以先做了解,不必着急购买,施工前告知施工方进行预留位置即可。
确定好家庭智能系统,是否考虑安保、环绕音响、电动窗帘等。
其他特殊需求,比如凉霸、吊扇灯、净水器、太阳能等,需要预留水电位置的,可以先行了解。
二.
水电工种进场时,水电材料主要是由装修公司提供,所以需要业主提供的材料主要是为后面瓦工做好准备
提供厨房橱柜水电图纸及供暖制冷厂商同时到达现场交底。
定好墙地砖,如需加工砖,提前安排厂商进行加工。还需购买相应合适的十字卡、填缝剂(有些厂商会提供免费填缝剂,不过小米建议业主可以购买好一点的填缝剂,或者后期做美缝,效果更佳)。
水电施工约一周,水电结束后施工方需及时向业主提供购买清单,比如开关面板、灯具类型及数量、三角阀、进水软管、地漏、玻璃胶等辅材。
确定封闭阳台厂商,瓦工进场后阳台墙地砖铺贴前需完成阳台封闭,所以最迟水电阶段需要确定厂商。
还需要做的是联系专业打孔开空调洞和热水器排气孔。
三.
水电施工结束,瓦工进场时,即进入施工第二阶段
提供需要铺贴的墙地砖,若墙面使用全瓷砖,还需根据墙面铺贴面积,购买相应数量瓷砖粘合剂。
提供所需要的地漏,数量及地漏类别要准确。
过门石、挡水条、窗台石等测量并购买。
瓦工对阳台墙地砖铺贴前,封闭阳台需安装完毕。
确定安装地板使用何种方式,找平、地垫宝亦或木龙骨,如需找平,瓦工阶段即需完成。
定下淋浴隔断厂家,并在瓦工结束后,进行上门复合尺寸。
瓦工结束后,橱柜厂商需再次上门复合尺寸。
预定成品套装门厂商,也可以直接交给装修公司。
四.
瓦工结束后,木工进场时,即进入施工第三阶段
木工阶段木工材料主要由装修公司提供。
木工框架成形后需提供所需要的五金,如铰链、挂衣杆、三节轨、拉手等。
木工框架成形后需确定柜门厂商,并上门进行尺寸测量。
如墙面铺贴墙纸,此时则可以开始选购墙纸。
选购厨卫集成吊顶,装修公司也可提供。
购买厨房油烟机灶具,待木工进场时需预埋烟管。
五.
木工结束后,漆工进场时,即进入施工第四阶段
购买好所需的水电安装清单所列项。
确定地板厂商,并上门测量及预定安装时间。
油漆结束时,安排厨卫集成吊顶及厨房橱柜安装。
还没有购买的物件都可以开始选购,为后面的安装阶段做好准备,比如浴霸、排气扇、厨卫吸顶灯等。
油漆阶段,可以开始选购窗帘、家具等。
水电瓦木漆结束,进入真正的安装阶段,到这里,装修工程算是完成三分之二了
安装套装门,需要提前购买门的配件,如锁、合页、拉手等。
安装厨房橱柜时,需要提前购买拉篮、米桶等,也可以包给橱柜公司。
安排地板安装、壁纸安装、集成吊顶等安装,提供相对应所需配件。
安装阶段是整个装修阶段最考验人耐力及协调能力的时候,因为这时候前期施工过程中没有发现的问题,在这个阶段都会显现出来,包括各安装项目的的时间安排冲突、产品质量、缺货少货等等意想不到的突发情况不断发生。
在这里设计师小米先给大家打个预防针,切记不要心急,遇到问题解决问题,桥到船头自然直。
安装结束之后,就可以安排家具进场,并进行后续的软装搭配,在经济允许的范围内,提高生活品质
大片瓷砖(60*60cm以上)要加黏着剂,要用干铺法,贴法用无缝贴法,缝间距1mm。贴砖前,要先浸水湿润,背面一定要上瓷砖黏着剂,好让瓷砖能与地下的水泥砂浆结合得更好,水泥与沙子比例1:3。如果铺墙砖,一般是湿铺法,水泥与沙子比例1:2.。
30*30cm以上的砖,都要用木槌或橡胶槌强化大片地砖的紧密度,让砖与泥浆能更紧密结合。
所有砖片与墙面相接处,要留伸缩缝。
要考虑到墙砖和地砖的对线,就是缝隙能连接起来。
贴砖前要先“放样”,红线标出贴砖位置。必须用工具控制质量,目测经验的不行。地面拉线、墙面拉线都要做到位。
瓷砖上挖水孔、暗盒孔时,不能挖的过大、过歪。并且请尽量将瓷砖边角切成弧形的(技术好的工人都会),反之技术不好的会切割出很多多余出来的切线,我不希望看到很多这样的情况。
贴瓷砖前,请先泡水,不冒泡后再拿出进行后续铺贴工作。(具体根据所使用的瓷砖黏贴剂使用说明为准)
瓷砖损耗率(空鼓、破损等),一般情况下,每贴100片瓷砖,墙砖允许有1片空鼓,地砖允许有2片空鼓。空鼓砖必须由施工队马上返工,并算入损耗内,由业主负责。超过损耗率的瓷砖则由工人负责。空鼓一般都是不认真造成的,每片瓷砖都将在检验时“五点敲击”检查空鼓,包括地砖和墙砖,所以请认真工作。
瓷砖平整度请仔细铺贴,贴砖时请使用铝靠尺、铅坠掉线等校准工具,瓷砖之间请塞入“十字架”塑料条定位。
贴好瓷砖后最好48小时后再填缝,最少也要24小时一天以后再填缝。
填缝剂请遵照填缝剂品牌包装上建议的水与填缝剂混合比例调配。不得与水泥或其他产品混合使用。混合后在2小时内使用完。
、填缝时要耐心细心,不希望看到砖的四周被填缝剂淹没,填缝时多出来的溢出的填缝剂请马上使用软橡胶底铲刀擦掉,不然干了就擦不掉了。多余出来的填缝剂请施工队自己清理干净。
油漆结束下面的工序需要注意:
厨卫吊顶 厨卫吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇( 浴霸 )应该已经买好了。最好把厨卫吸顶灯、排风扇( 浴霸 )同时装好,或者留出线头和开孔。
橱柜安装 吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
门窗安装 装门的同时要安装的合页、门锁、地吸,事先应该准备好相关五金。如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的话,在木门厂家测量的时候也要一并测量,并在木门。 安装当天同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。
“油工老三”进场,主要完成墙面基层处理、刷面漆、给木工打的家具上漆等工作。[ 本帖最后由 有点胖 于 17-12-21 15:21 编辑 ]
厨卫吊顶 厨卫吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇( 浴霸 )应该已经买好了。最好把厨卫吸顶灯、排风扇( 浴霸 )同时装好,或者留出线头和开孔。
卫生间吊顶请注意:
卫生间用铝扣板吊顶,用轻钢龙骨,要选有防锈处理的骨架。钉龙骨时,主吊杆水平要抓好,吊顶表面才会平。
卫生间顶上目前要装灯具和暖热快,这两个东西的龙骨四周要加吊杆或安装配件,增强支撑力。
风暖不要装在淋浴间的上方,不然风吹会冷,装淋浴间出来的地方,还是很暖和的。
卫生间吊顶要记得留维修孔。
地板安装需要注意以下几个问题:
(1)地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;
(2)地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。
(3)地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。在室内切割地板对墙面的污染比较严重,类似的还有橱柜的人造石台面的切割。
暖气安装(如果有) 木门——地板——墙面——散热器,这是一个被普遍认可的正确安装顺序,先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合;后装修墙面主要是因为地板的安装比较脏,粉尘多,对墙面污染严重。 插座开关安装 业主应该对家里各个自然间的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录。
[ 本帖最后由 有点胖 于 18-1-16 12:32 编辑 ]
