| 标题
快捷导航

精彩推荐:MY0511客户端下载

    • 中信银行镇江分行

    • 公益体彩 乐善人生

    • 官塘桥鹏龙星徽奔驰

    • 天然石材·人造石

    » 梦溪论坛 » 家庭装修 » 给秋秋的家-中建大观小屋成长记录-漆工细节
    家庭装修  >  [装修日记] 给秋秋的家-中建大观小屋成长记录-漆工细节     
    查看: 293472  回复: 1087
     1088  9/22  | <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >  >| 
    [装修日记] 给秋秋的家-中建大观小屋成长记录-漆工细节      查看: 293472  回复: 1087
    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    等于这周停工三天,水电师傅忙着别的工地又来不了我家,我家水电得到下周了。。。看不到头,而且我就是认准了水电董师傅的,结果他现在派的就是他的小兄弟过来做事,他自己在忙别的工地。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 我是赛小息 于 2019-9-4 18:48 发表
    还要等下去吗?这也有点太不靠谱了。
    是啊,小息,我压力有点大了,太费神费力了,我家水电一个月不止了,虽然中间也有停工的几天,但是衔接上确实有些问题。当时家里还是倾向于大一点的公司的,毕竟业务量多,工人相对固定,衔接各方面都比较顺利。是我坚持选了初心,现在每天我爸问我到了什么进度啦,我都不知道怎么跟家里人交待了。

    [ 本帖最后由 lowry 于 2019-9-4 20:23 编辑 ]




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    跟朱总,项目经理又沟通了一番,项目经理说后天水电董师傅到我家来,希望这次能准时,进度还是要加快,拖的有点长了




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    下班只是过来看看,一开门发现董师傅今天来我家了,哈哈,幸福来得太突然,应该是跟朱总还有项目经理沟通有效果了,董师傅说这两天跟周师傅在我家,明天再喊一个师傅过来,争取明天结束。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    周末不好施工,明天争取结束,万一还剩的话,就下周一来最后扫尾




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    随手更新两处水电




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    水管弯头都是用的大弯,可以减少水压损失




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 lowry 于 2019-9-5 20:08 发表
    水管弯头都是用的大弯,可以减少水压损失





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    董师傅开了断路器的单子,马上来做功课




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    先上个总介绍图,再慢慢研究




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  
    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    不过我们家只有总开带了漏保,主要还是预算问题




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    微型断路器(空开)和漏电保护器选择

    4.1基础概念

    我们先来搞明白一些基础概念。
    ①常说的空气开关(即空开),指的是微型断路器,之所以俗称空气开关,是因为它是用空气来隔绝两个触头。
    ②常说的漏保,指的是漏电保护器
    ③空开(以下都称微型断路器)≠漏保,两者的工作原理完全不同,使用目的也完全不同
    ④微型断路器主要利用热磁脱扣来提供过载保护和短路保护,具体原理我们不用懂。只要知道微型断路器安装后,只要那一组电路短路、或者过载了,它就自动断开(通俗讲就是跳闸),等故障排除,就可以合上电路继续使用。
    ⑤漏电保护器主要利用零序电流互感来检测电路是否漏电,一旦漏电超过某个阈值,就断开电路,排除故障后可合上电路继续使用。
    现在大家清楚了,以前看到有业主全屋买的都是不带漏电保护器的微型断路器,以为万事大吉,其实已经缺失了防护漏电这一块,有安全隐患。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    4.2、微型断路器选择
    4.2.1、P数选择
    经常听断路器有1P、2P、3P、4P,1P+N等。这个P指的是极(POLE),1P就是指提供一个保护极的过载和短路保护,2P就是提供两个保护极的过载和短路保护,以此类推。N则指的是中性线提供联动断开,但是不提供过载和短路保护:




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    因此,3P、4P用于三相电,和我们普通单相电家庭(也就是入户后只有一根“火线”)没什么关系。我们主要了解1P、1P+N、2P
    1P:单极开关,只有P极提供保护,只接火线,跳闸时只断开火线。一般用于人体接触不到的电器,比如灯路。
    1P+N:伪双极开关,只有P极提供保护,P极接火线,N极接N线,只提供断开功能,不提供保护功能。而且不同品牌的产品,这个N极断开的方式也不一样,一种是联动断开,即P极感应到过载或短路断开后,N极也联动跟着断开,但N极不主动提供保护断开。另一种是N极只提供手动断开,就是你用手拉闸的时候可以断开,但如果因为P极感应到保护而跳闸时,N极不联动断开,现在市面上联动断开的产品比较多。具体是哪种功能还需要咨询商家,同时记住PN不能接反。作为一个“省略版2P”,如果感觉1P没断N线不够放心,就可以用1P+N。
    2P:双极开关,提供两个极的保护,在普通家庭单相电路中,一极接火线,一极接N线,两根线都提供保护,相当于串联了两个保护开关,跳闸时PN都断。2P在单相电中属于“加强版”保护,提供更靠谱的保护方案,毕竟串联了两个保护开关(当然正常来说一个够用了),同时两线都切断,适用于入户线,或者大功率线组,甚至全屋都用也未尝不可(毕竟土豪)
    当然还要结合家里的强电箱位数来灵活选择,一般1P不带漏保的断路器占1位,1P+N有1位也有2位的,2P占2位




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    不过按照董师傅开的单子,我家是三相电入户?




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 坏头头 于 2019-9-5 21:41 发表
    是啊不明白,我家开单就是,漏保63a,没有前面的字
    那头头买的几p的63A呢?




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 坏头头 于 2019-9-5 21:41 发表
    是啊不明白,我家开单就是,漏保63a,没有前面的字
    我这个是4p63A




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    4.2.2、额定电流选择
    说完了空开的P数选择,接下来是同样重要的额定电流选择。从上面的各种产品图,可以看到上面一个很明显粗体的数值,前面是一位字母,代表脱扣曲线,后面的两位数字,这就是这个断路器的额定电流了。如图:63A

    额定电流:表示这个微型断路器所在的电路电流超过这个数值,就开始实施断开保护。这是断路器实施过载保护的一个重要参数。比如标注C10的微型断路器,就表示此断路器所在电路的电流超过10A时(换算成功率乘普通家用电压220V就是2200W),微型断路器就开始实施过载保护准备跳闸。
    所以说这个额定电流,其实也就是这个电路能承载的电器最大功率功率,在我国家庭用电系统中,10A就是2200W。让我们回到刚才选择电路线径时,我们的线径粗细也代表了电路能承载的最大功率,把这两个数值匹配,匹配原则很简单:空气开关的额定电流要比电线线径数承载的最大电流小,这样才能在电线过载前,空开就敏感跳闸,起到过载保护作用(考虑到C型脱扣曲线,为了让过载跳闸更敏感,可按最大电流60%算)。但也不能小太多,因为太小就造成资源浪费了,比如你4平方线可以承载20A-34A左右的电流,但最后你配个10A的空开,那每次到达10A后就准备跳闸,活生生把34A的电线用成了10A。因此,我们可以在电线的60%最大电流至最大电流之间选取空开的额定电流数





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 坏头头 于 2019-9-5 21:54 发表
    我家是这种2p的,电箱顺序是,总开关,漏保,过电保护,下面就是各路空开,没图没拍照
    哈哈,你最后选用的ABB呀?施耐德跟ABB怎么选呢?




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 坏头头 于 2019-9-5 22:00 发表
    找到了,混搭,前面三个最重要,后面随便买买品牌就行,空气开关重要参数是响应时间,abb最快,正太慢些
    果然是混搭,哈哈,我来研究一下,参照你,谢谢头头




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 巴森系统一体窗 于 2019-9-5 22:17 发表
    专业知识多,学习了
    明天再更,睡觉喽




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    4.3、漏电保护器选择

    前面我们说过,漏电保护器(以下称漏保)不等于空开,空开只提供过载和短路保护,而漏保提供的是漏电保护。况且两者的构造完全不一样,只是现在很多产品把空开和漏保组到一起,让我们容易混淆,看图:





    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    上图是一个带漏保的1P+N微型断路器,和我们之前的图对比,左边还是一个完整的断路器结构,而右边则是组合上的漏电保护器,这样的一个设备具有断路器的过载、短路保护,也具有漏电保护。
    对于漏电保护器,我们需要知道的有以下几点:
    第一是剩余电流也就是漏电电流,检测到漏电多少就实施断开保护,这个用于人体保护的一般都是30mA(即图中右上角的0.03A,因此看到有该电流标注的基本可判定具有漏保功能)
    第二是位数,从我们上图可看,带漏保的1P+N占位达2.5位,而不带漏保的1P+N仅有1位或2位。
    第三就是哪些地方需要安漏保,一般来说,人体不常接触到的电器所在电路,比如照明、空调,都是可以不用漏保的,而插座、卫生间等,则需要漏保。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    第四就是漏保安在哪里,有几种方式:第一种就是仅在总线安一个漏保,一个管全家,省位数,也省钱,但是缺点也很明显,一旦某一路漏电,总闸就跳了,没找到故障电路前,全屋电都不可用。第二种是总线不装,只在有需要的分路装,如插座、卫生间等所在电路。这是最优的方式,既保障了安全,又尽量节省了强电箱空间和money。第三种比较土豪,所有分路都装上,有钱有位置的当然可以采用这一种。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    考虑到我家电路已经分的比较多了,支路再装漏保已经装不下啦,最终我家选择的是总开带漏保,其他支路普通的空开的方案。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    今天水电差不多了,明后天周末不好施工,周一再收个尾




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    明天去拍照更新,今天放下一切工作,支持一下中国男篮




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    天时地利,非得把自己逼进了打排位赛这个境地,打韩国一定要赢,还得看伊朗的脸色,唉。但怎么样呢,该支持还是支持,只希望不管输赢能打出血性!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  
    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  
    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    水电接近结束,等下周一扫尾,大多数电是从顶上过来的,之前因为沟通有些误会,后续每个房间单独的插座回路都是从顶上过来的




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    过道的水路,电路,电上水下。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  
    • 来自 浙江省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    不想说话,中国队今天算是彻底结束了东京奥运的机会。本不用走到这一步。。




    • 来自 浙江省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    十五年国家队生涯谢幕,不甘心的易建联,今天满分!今天输了也意味着中国篮球的大退步,东京奥运会,下届世界杯,再下届奥运会,意味着10年内国家队再没有任何机会站上国际舞台国际,或者说现在所有的现役CBA球员都丧失了在国际比赛展现自我的机会。李楠成为中国篮球,乃至中国体育的罪人。篮球运动在中国发展将陷入停滞甚至倒退。而姚明所倡导的小篮球项目恐怕也会随着国家体育运动侧重点改变而无疾而终。




    • 来自 浙江省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    苏群老师说的很好,还没等到花开,寒霜和严冬已经来临。




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 123阿毛 于 2019-9-9 11:23 发表
    楼主很用心,赞
    谢谢阿毛




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    晚上去发现前置装好啦,空间限制,感觉弯多了一点




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 member01 于 2019-9-9 21:45 发表
    线布得不错
    哈哈,在你的帖子里学习了不少




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 我是赛小息 于 2019-9-9 21:20 发表
    赞赞赞!
    谢谢小息




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    明天上午水电验收,安装客餐厅风管机,下午巴森安装封阳台,忙碌的一天,哈哈




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  


    QUOTE:
    原帖由 坏头头 于 2019-9-10 20:30 发表
    情况一样头头有点舍不得犹豫中
    是啊,头头,总感觉不踏实,但是装总比不装好,哈哈




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    伟星管验收图,1.2MPa压力,半小时,掉了0.07,师傅说0.1以下都合格,可是我晚上回来看服务指南说要小于0.06,明天找客服问问




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    今天可可虎经工也到现场帮忙验收,感谢!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    昨天还完成了一件大事,就是阳台安装。两个阳台用的88推拉,有一个窗户换的108金刚一体,都是在巴森家装的。昨天邓老板亲自送货安装,很细心,强烈推荐各位同学可以去比一比,东西不错,服务很好!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    两个阳台选的88推拉,外咖里黄花梨,108金刚一体用的全咖,但是送货到家我就后悔啦!因为黄花梨确实太好看了!




    • 来自 江苏省
    • 精华 0
    • 注册 2016-12-14
    •  

    可惜没有后悔药吃,唉,当时怎么考虑的,现在一比,全咖比那个丑太多了,可惜预算不够,不然就也换了




     1088  9/22  | <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >  >| 
    查看积分策略说明快速回复主题
    您目前还是游客,请 登录注册
    您目前是游客,本帖已被系统设置了自动关闭,不可回复!

    0/5000字

     
    < >
     

    Powered by Discuz! X 2 0.072482 s 清除 Cookies - 镇江网友之家 - 手机版
    论坛导航 关闭