明天东芝空调的工人就要来空调大安装啦,对中央空调有一定了解的人都知道,影响日后使用效果的不只是中央空调本身,跟后期中央空调的安装有着不可分割的效果。这就有必要了解一下中央空调的安装流程啦!
一、吊装内机工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
二、红外线定位根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
三、出风口出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)
四、保证水平固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。
五、铺配备铜管当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。
六、装室外机角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
七、检测调试连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。