下午3:00与朋友约好去工地,现场讨论无线网络全覆盖和监控方案,并针对我自己设计的方案进行了优化和完善。另外对储藏室还是不放心,又去看了看,好像水迹没有了,但摸上去感觉还是有点潮。早上也问了肖工,这种情况无法对外墙做防水,只能从里面做(天井现浇的外墙要做防水)。天井外墙工人反映很难打,确实,我看到墙又厚又那么多钢筋。
【地下室防水功课】
地下室地坪和墙面、角落肉眼能看得到的水迹,就是外面土壤层从外往里渗透过来的水分,造成的原因有多种,另外混凝土是会老化的,以后部分薄弱环节时间长了也会引起渗水,所以地下室防水一定要重视。
第一步:堵漏。所有墙角、地坪和墙体接缝处(沿边一周)全部用堵漏神封住压实。
第二步:刚性防水。使用“水泥基渗透结晶”防水砂浆,此材料遇水可多次膨胀,封闭住混凝土中细微空隙中渗透过来的水分,并且有加固混凝土、防止混凝土老化的作用。
蒂三步:柔性防水。使用柔性防水涂料,采用“一布四涂”法给室内混凝土穿上一层弹性防弹衣。“一布四涂”指防水施工工艺,即一层胎体增强材料(玻纤布或者聚酯布),分四次涂刷水泥基防水涂料(聚氨酯或者是改性沥青防水涂料等)。
RG防水涂料一布四涂的施工工艺
一、施工工艺
清理基面,配制防水涂料→第一道涂覆+铺无纺布→第二道涂覆→第三道涂覆→第四道涂覆→保护层→检查清理验收
二、施工前准备
1. 基层清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等。
2. 取料、配料工具:台秤、水桶、称料桶、拌料桶、搅拌器、剪子等。
3. 涂料涂覆工具:辊筒、刮板、刷子(用于异型部位涂刷)。
4. 人工准备:为确保质量,防水工程必须由防水专业队伍进行施工,一般以2~3人为小组较为适宜。
三、施工方法
1. 配料:粉料,液料,以产品说明为准。
2. 搅拌:将粉料到入搅拌桶中,加入1/3至1/2的乳液,使用专用搅拌器慢速搅拌成无任何颗粒的膏糊状物,再加入余下的乳液,继续搅拌均匀。
3. 基面处理:基面必须坚实清洁,没有浮尘、油污及杂物;基面如破损、松鼓、不平可用聚合物防水砂浆修补平整后进行刷涂。
4. 细部处理:对排水孔、穿墙管、裂缝、分格缝、限阳角等进行细部加强处理时,方法是将宽度100mm—150mm的无纺布在拌和好的浆料中浸泡,粘贴于应加强部位的基面。
5. 一布四涂施工:用辊筒或刷子将混合好的浆料均匀涂于处理好的基面上(0.75kg/㎡~1kg/㎡),趁湿立即铺无纺布(每次可铺5m~10m),用刮板沿无纺布喷丝方向轻轻梳平皱折,并使涂料透至布上。仔细检查,如出现皱折、空鼓,应剪开重新刷涂,待其略为干固(刚好不粘手)再用辊筒或刷子刷涂第二道、第三道、第四道(直到达到设计要求的厚度),每道刷涂应在上一道涂层实干(约4小时)后进行,为避免针孔出现,第二道与第一道应交叉垂直涂刷。最后批10mm厚1:3水泥砂浆作为保护层。用料量: 2.0kg/㎡~3.5kg/㎡
四、注意事项
施工后,涂膜应充分干燥。第二遍涂刷应在第一遍涂膜干燥不粘手为准,视气温情况一般约需2—6小时,若施工现场空气湿度大,气温低,干燥时间应适当延长。
[ 本帖最后由 后知后觉2016 于 16-8-18 17:04 编辑 ]