到底选择多大的热水器?花洒?
————今天看到一篇文章,分析的相当详细,但是具体分析是针对北京地区的。
根据具体参数选购热水器的进阶化指导
经过了上面的参数对比,我相信大家已经基本知道自己想要选择什么样的热水器了,别着急,如果仅仅说这么多,那么根本算不上什么值得一看的帖子。
既然用了这么得瑟的标题,那么内容必须得有干货,我们再来看一些数据。
1、北京的标准的自来水压强为:0.14兆帕Pa,什么意思呢,就是说自来水的压力能保证自来水在没有二次增压的情况下升到四层楼的地面高度。
2、家庭常用花洒每分钟出水量(标准水压):
3~5寸的花洒每分钟出水量为5升~7升
8寸~9寸花洒每分钟出水量为11升~14升
3、有人对尺寸不感冒,贴上家庭常用的花洒示例图
小花洒:3~5寸喷头
大花洒:8~9寸顶喷(有的人家还选用了10寸的超大顶喷,咱们不理他)
4、燃气热水器的升数潜在含义是指:出水口每分钟相对于进水口的温度提升25℃的情况下,单位分钟内从热水口流出的水量。
5、电热水器内的水温最高不超过85℃,一般为80℃,是电热水器的设计强制性的。
6、北京夏季进水管平均入水温度为17℃ 冬季进水管平均入水温度为:5℃
7、人体洗澡所需标准水温:36℃~42℃
洗澡水的温度超过正常的体温,即37℃,称为热水浴;
低于人体的温度,高于皮肤的温度,即33℃,叫做温水浴。
水温在34℃-36℃,利于去垢止痒;
37℃-39℃,利于消除疲劳;
40℃-45℃能舒筋活血,发汗镇痛。
8、一米水管对水压的减弱数值为:0.015兆帕/米
9、根据百度能查到的数据显示,北京的水管实际出水量在每分钟12L左右。也就是说热水器每分钟平均进水量为12L。
根据数据说话
以上是我们所有需要用到的数据,在实际生活中我们的洗澡是分为夏季与冬季的。
夏季进水管的温度平均值为17℃,我们假设人体洗澡所需的水温是40℃,那么燃气热水器每分钟出水量可以完全满足标称数值(每分钟提升25℃)。
所以燃气热水器在夏天哪怕选择了10升也不会有太大的影响。还是可以满足8寸花洒的出水量。
其实70%的人在选购花洒的时候都选购的是多合一的花洒,即有一个顶喷,一个手持花洒,还带一个下出水。我个人也选用的是这类花洒,价格也不贵,几百到一千多元,根据自己的情况都能选到一个相对比较满意的花洒。而且我是懒人,我喜欢享受,所以我选购的花洒主要还是希望能使用那个8寸的顶喷。
但是这里我们还有一个问题是需要考虑的。
冬天北京的实际入水温度只有5℃左右甚至更低,这时热水器如果选择标称10升出水量的,就会存在一个问题,现在的热水器为了恒温,都会自动调节出水阀。即为了保证出水温度,而缩小出水量。
这里我跟“高教新城”的狄兰朋友针对北京的冬天热水器使用情况,讨论出两个公式,如果有不精准的地方,或者存在异议欢迎提出宝贵意见。
公式一:实际出水量=热水器升数*升温度数 /(出水温度-入水温度)
公式二:实际出水量=(入水温度+热水器升温度数)/ 出水温度*热水器升数
根据公式一得出的结果:假设我们的热水器实际使用升数为10L,能升温度数为25℃/分钟,入水温度只有5℃。我们需要出水的温度为40℃。
套用公式:10L*25℃/(40℃-5℃)≈7.1L
根据公式二得出的结果:假设我们入水温度为5℃,出水温度仍然要求40℃,那么每分钟热水器只能提升25℃的温度,这样如果保证出水量的前提下,出水温度只能达到30℃,可是我们要求的是40℃。
30℃对于40℃占比75%
那么实际为了保证出水量的时候,我们的实际出水量也就会只有标称升数的75%,也就是说在北京这个地界儿,如果你选用了10升的燃气热水器,那么在冬天的时候,每分钟他只能出水7.5升。
套用公式:(5℃+25℃)/40℃*10L=7.5L
上面两个公式算出来的结果有一个很小的偏差,毕竟我们不是在搞学术研究,这个得数一定程度可以供我们参考就可以了,所以存在误差姑且忽略不计。
结论
我们知道了8寸花洒标准的出水量要求是11升,中间有3升水左右的差距。所以根据这个我们就不难得出,如果我们想一年四季在北京都享受大花洒的顶喷,那么我们的热水器就要把这3升的差距补充进来,购买13升的热水器。这在一定程度上就可以满足我们的需求了。
然后北京的水管实际进水量每分钟也就是12L左右,所以从这里我们基本可以确定,如果想要选择相对完美的热水器,我们至少要选用13L的。
说完了燃气热水器,由于每个人家的情况不同,有很多家庭又是选择的电热水器。这个我找到了一个现成的图表。非常直观,很适合那些选用电热水器的朋友参考。直接套用就可以了。
这是根据3~5寸小花洒做的图表。
【此处为站外链接,请谨慎打开】但是选择了电热水器的朋友如果也想使用8寸大花洒应该选择多大升数的呢?我们以冬天为例。
由于电热水器的条件制约,如果想要选用大花洒,假设我们洗澡的时间为30分钟。
8寸花洒每分钟出水升数为11L,为了方便计算,我们按照10L计算。
那么30分钟,我们的出水量就是300L的水。
电热水器内的水温为80摄氏度,冬天冷水管温度为5摄氏度,配合混水阀热水的流出量每分钟估算为5L左右才能满足40℃的洗澡要求。那么30分钟的洗澡需求,我们对热水量的需求为150L。
而市面上确实也有150L乃至300L的电热水器,但是根据经验,卫生间的情况一般最大也就选择80L左右的热水器。那么80L的电热水器在冬天也只能提供16分钟左右的洗澡时间。
这是很难满足我们洗澡需求的。而且这还是一个人把热水器的水都用光的情况下,那么别人再洗澡又要等待很久,这样不太合适。
所以在这里我个人建议:如果您家里由于各种原因需要选用电热水器的话,就不要再选择8寸以上的花洒了,基本上是没法正常使用的。
综上所述
我们可以看出燃气热水器在方便角度上可以更好的满足家庭用热水器的需求。
所以,如果您的家也跟小虫子一样选用了8寸的顶喷大花洒,这里我推荐大家购买13L以上燃气热水器。在北京使用的话还要购买带防冻功能的。
1、由于本篇日记选用的标准是8寸花洒喷头,标准的4分管每分钟水量为12L左右,所以一般情况下,选用13L的燃气热水器可以满足在北京的四季需求。
2、那么9寸以及10寸的大喷头虽然理论上出水量更大了,但是我们知道了北京的进水管水量都没有那么大,所以即使选用了13L以上的燃气热水器并不能带来多大水量的提升,只是在冬季的时候相对于小升数的热水器可以更好的保证热水的供应量罢了。所以选用大升数的热水器只是一定程度上保证多管道用水的需求,但是一般洗澡都是晚间睡觉前,自家的用水情况很少会起冲突。性价比不高。
3、关于品牌,无论是燃气热水器还是电热水器,这都是关乎生命财产安全的东西,所以我们的装修在热水器这方面一定不要贪便宜省钱。还是应该尽量选择大品牌的产品,因为大品牌他们有足够的财力物力去对热水器的安全性进行测试,把很多可能发生的安全性问题在实验室阶段规避掉。
4、很多人家的热水器改造涉及了很长的水管,这里在一定程度上会减少水压以及水量。根据伯努利方程自行去计算 p+ρgh+(1/2)*ρv^2=c,其中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;h为铅垂高度;g为重力加速度;c为常量。每米管道理论减少压强0.15pa。
5、如果看上面这么多东西您觉得累,想要偷懒,想直接让我推荐,那么请看最后一句话:我选用的是某名牌13L的,带防冻功能的燃气热水器。至于品牌你自己去选,我不推荐,至于需要关注的重点内容也只有不低于13L跟带防冻功能就好了。范围已经圈定的很小了。
[ 本帖最后由 风火轮 于 13-11-13 22:33 编辑 ]