打个直观的比喻吧  最初的汽车,在解决安全问题上,采用刹车装备。后来随着车速的不断增加,汽车安全带应运而生,但是汽车安全带仍然会出现高速行驶的安全问题,直到安全气囊的运用,这才大大降低了汽车急速减速时对人体的伤害。等电位就是卫生间的安全气囊。





   之所以卫生间的触电事故较多,是因为人在卫生间洗浴时,地面潮湿,整个卫生间成为了一个导体,一旦发生漏电事故,人体就很容易触电。因此,从安全角度考虑,在卫生间装修时,应该设置可靠的局部等电位联结,并与总等电位联结形成一个整体,以免发生漏电事故时,将电流导入地下,通过局部的短路切断电源,保护人体安全。



    等电位就好比把你装到一个密闭的金属笼子里面,周围全是高压电,但是你啥事也没有,因为你周围的电位都很高,但电位相等,没有电流。

<知识拓展>:
    人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压低 IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦未作规定,日本则定为2.5V。
    在状况1或状况2下,人体触及电源的N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳(漏电)。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。在卫生间内作“局部等电位联结”,把卫生间内所有金属体联成一体,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接触电压,避免电击的可能。


SO...“等电位”这个安全气囊的安全性和重要性不可忽视   。

那么,如何安装“安全气囊”呢?

    其实卫生间作等电位联结并不难,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效的起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。如果建筑的钢筋网没有预留钢筋接头,则应在卫生间的地板(地砖)下预埋同面积的金属网栅并与等电位接地线相连接,金属网栅的网格间隙不用小于15厘米。



哪些设施需联结等电位?
卫生间内以下设施应进行等电位联结
1 .地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,墙体为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;
2 .金属搪瓷浴盆及金属管道应进行局部等电位联结;
3 .淋浴为金属管道的应进行局部等电位联结;
4 .洗脸盆下的金属存水弯与金属排水管道相连时应进行局部等电位联结;
5 .暖气片的支管为金属材料时,支管应进行局部等电位联结;卫生间内暖气片的支管为非金属材料时,暖气片应进行局部等电位联结;
6 .洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连,金属支架应等电位联结;
7
.金属排水立管应进行局部等电位联结。

卫生间内以下设施可不进行等电位联结
1 .金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物;
2 .非金属浴盆及塑料管道;
3 .淋浴为塑料管道时,喷头及软管是金属材料的;
4 .洗脸盆下的金属存水弯与非金属排水管道相连的;
5
.洗脸盆金属支架未与混凝土内钢筋相连的。



有的朋友会问了:“我家里以前装修时并没有作等电位怎么办?”
亲们不用急,只要做到以下几点就好啦~  


1.在洗浴前,拔掉卫生间全部的电器电源插头,待卫生间干燥后再恢复。
2.卫生间少装少用家用电器。
3.选用带储水的电加热器,不用即时电加热器。洗浴时拔掉电源插头。
4.在洗浴过程中,如需接触卫生间的金属龙头和管道,可先用手背轻微触碰,如有电击和麻木的感觉,应尽快离开卫生间。

5.如发生触电,抢救者不能进入卫生间与被击者接触,应立即切断住宅总电源,方可施救。